请问OPGW光缆从终端塔下来进入变电站内需要换成ADSS吗?
hiafang
hiafang Lv.6
2011年10月09日 11:14:15
只看楼主

请教各位输变电的大虾们,OPWG光缆到达变电站的终端塔,然后引到站内的这一段光缆,是要走地下电缆沟的,那么是直接套上PVC管敷设就行了,还是要换成ADSS再敷设呢?OPWG能和ADSS对接吗?很晕乎,请各位不吝指教~~谢谢!

请教各位输变电的大虾们,OPWG光缆到达变电站的终端塔,然后引到站内的这一段光缆,是要走地下电缆沟的,
那么是直接套上PVC管敷设就行了,还是要换成ADSS再敷设呢?
OPWG能和ADSS对接吗?
很晕乎,请各位不吝指教~~谢谢!
免费打赏
tychsh
2012年03月20日 10:13:36
22楼
进站的设备前转换为ADSS。这个是10KV 上站的规范,协调规范大家都是这样做的
回复
wniuniu
2012年05月21日 13:46:49
23楼
换成ADSS光缆,套PVC管套钢管直埋进电缆沟,在电缆沟套PVC管进通信机房!
回复
cdgjd
2012年06月05日 20:08:07
24楼
是按照规程隔离防雷的需要,OPGW光缆不能直接进站。
回复
szh0111
2012年06月07日 17:33:45
25楼
这点知识现在才知道,几年前做的一个项目OPGW光缆直接进站的。看法,以后要注意了。
回复
electricity
2014年07月13日 01:55:02
26楼
如果站内地方紧张,导引光缆是否可以和110KV,10KV等电缆同电缆沟敷设,在不同的支架上?
回复
glyh888
2014年10月14日 11:44:16
27楼
长沙双林通信科技有限公司主营产品:各类电力光缆(ADSS光缆、OPGW光缆和OPPC光缆)、光缆金具、光纤配件、普通光缆(12芯光缆、24芯光缆和48芯光缆等)、矿用光缆、地埋光缆、直埋光缆、阻燃光缆、野战光缆、光电复合缆、皮线光缆、铠装光缆、非金属光缆、8字型自承式光缆和架空光缆等。

厂家直销,专业生产,发货快速,质量可靠,诚信经营,支持货到付款。
有营业执照,税务登记证,组织机构代码证,入网许可证,生产许可证等,请放心购买。

具体光缆种类、型号、参数及价格请联系:
24小时销售热线:18163716860
电话:0731-89833256
QQ:1097138752
地址:湖南省长沙市雨花区中意一路66号亚商大厦
回复
glyh888
2014年10月14日 11:49:15
28楼
2018年11月04日 10:53:56
29楼
导引光缆一般就可以,但需非金属