请教各位输变电的大虾们,OPWG光缆到达变电站的终端塔,然后引到站内的这一段光缆,是要走地下电缆沟的,那么是直接套上PVC管敷设就行了,还是要换成ADSS再敷设呢?OPWG能和ADSS对接吗?很晕乎,请各位不吝指教~~谢谢!
请教各位输变电的大虾们,OPWG光缆到达变电站的终端塔,然后引到站内的这一段光缆,是要走地下电缆沟的,
那么是直接套上PVC管敷设就行了,还是要换成ADSS再敷设呢?
OPWG能和ADSS对接吗?
很晕乎,请各位不吝指教~~谢谢!
2楼
在终端塔安装一个终端盒,多余OPWG光缆盘在终端塔上面,然后换成ADSS再敷设,在地下直接敷设时要用钢管保护,电缆沟敷设一直进入盘柜均需采用PVC管保护。
回复
3楼
换成ADSS或者普缆吧
回复
4楼
进站的这段要用导引光缆。
回复
5楼
换一个应该能成
回复
6楼
当然要换,不然你用光缆子管穿OPGW光缆试试
回复
7楼
在终端塔上装接线盒,换用导引光缆(即普通光缆GYZTY)敷设入变电站即可,敷设方式同上述,并非用ADSS光缆,ADSS是自承式光缆,架空时才用
回复
8楼
看不明白,为什么OPGW光缆不能直接到保护屏?是不是光缆中钢丝的接地需要接在室外?
我们都是把光缆敷设到保护屏,再做终端盒,光纤接到综保。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-10-29 18:13 编辑 ]
回复
9楼
应该换普缆
回复
10楼
opgw直接进站的话是有点可惜了,并且也不好敷设。所以一般是在架构上利用终端盒将opgw终端,换导引光缆进站。
回复
11楼
2楼回答完全正确
回复