关于地下超市的喷淋头间距
iam0007
iam0007 Lv.3
2006年07月21日 10:02:58
只看楼主

本人设计了一个综合楼一层地下有一个1200平方,本人由于按中I级设防,系统入口压力为0.3MPA,喷头间距横向为3550MM。纵向为3300MM,请问这个间距是否正确,请高手指教!不用感激!

本人设计了一个综合楼一层地下有一个1200平方,本人由于按中I级设防,系统入口压力为0.3MPA,喷头间距横向为3550MM。纵向为3300MM,请问这个间距是否正确,请高手指教!不用感激!
免费打赏
zh_yingyu
2006年07月21日 11:17:38
2楼
地下应该按中II设计,入口压力应该计算,估计偏小。喷头间距还应考虑距墙的间距,不是死的,要活学活用
回复
lionking_zj
2006年07月21日 11:21:09
3楼
是啊 多做几个你就会了 !
回复
iam0007
2006年07月23日 22:59:06
4楼
请问你们做中二级一般间距为多少啊?每次做都要计算吗

回复
tx
2006年07月24日 09:59:16
5楼

有无吊顶?如无吊顶,喷头布置还应考虑框架梁、柱的影响。
回复