新浇筑大梁几天可以承重?
yzg19790621
2011年10月09日 10:01:38
来自于建筑施工
只看楼主

家里自建房两层,大厅上有8M长800CM高的新浇筑大梁。底模和下面支撑没有拆。包工头说三天后就可以在上面架空心预制板。请问各位老师这样可以吗, 我怕混凝土强度不够,压坏大梁

家里自建房两层,大厅上有8M长800CM高的新浇筑大梁。底模和下面支撑没有拆。包工头说三天后就可以在上面架空心预制板。请问各位老师这样可以吗, 我怕混凝土强度不够,压坏大梁
免费打赏
vaneycq
2011年10月09日 22:20:44
2楼
三天不够吧 我这工地KL400×850 单跨最大11米2。最小8米1,承重架是基本是15天后拆(强度达到75%)现浇梁板。坐等楼下大神解答
回复
swb392891519
2011年10月10日 07:51:03
3楼
7天吧,7天基本没啥大碍的。
回复
linzhukun
2011年10月10日 11:01:09
4楼
建议是不要,三天混凝土强度是不怎么高的,起码有个七天会好一些,自家的,保险点
回复
loveseven528
2011年10月10日 11:12:20
5楼
家里准备建新房,来学习下,感谢大家的意见
回复
blue8000
2011年10月10日 12:18:37
6楼
下面支撑架没有拆的话可以考虑7天左右承重,但不能存在振动荷载。
回复
marspj
2011年10月10日 12:31:17
7楼
自家房,安全第一吧,保险点,不拆梁下支撑,等混凝土强度到75%吧,七天以上吧
回复
甲方施工员
2011年10月10日 14:00:42
8楼
不是 几天不几天的问题 要看强度达到多少 达不到若干天也拆不掉
回复
现场救火员
2011年10月10日 14:23:50
9楼
楼主不会不是学的这个专业吧,多少天能拆和多少天能安装预制板是两个问题,性质都不一样
1、拆除大梁支撑:大于8米(这个问题楼主已经知道)的大梁强度必须达到设计强度方可拆除;而强度的增长与混凝土的原材料、工程所在地的平常温度、湿度有很大关系,一般在一个地区工作几年的工程师都能摸清相关规律,但全国的混凝土增长速率是不一样的,请楼主注意发问的区域性、温差性;