室外管线间距有按规范作的吗?比如给水、废水距离0.6m、0.8m的,,以前没注意这个问题,今天同事提出来了,,,但是反过来一想如果真按规范,水平,垂直距离设计,,基本上条件都是不允许的。。。所以,这几条规范我想是不那么合理的。。。
室外管线间距有按规范作的吗?比如给水、废水距离0.6m、0.8m的,,以前没注意这个问题,今天同事提出来了,,,但是反过来一想如果真按规范,水平,垂直距离设计,,基本上条件都是不允许的。。。所以,这几条规范我想是不那么合理的。。。
2楼
我一般都是按规范做,
回复
3楼
一般还是可以按规范来做的。有个别项目,甲方有关系,把建筑造的很间距近,或者是几乎贴着红线或河边等,这个时候确实做不出来。
回复
4楼
我们这里一般都按规范作,现在的规划也考虑了这一块,曾经有规划院的人因为没按规范设计(道路工程)还死不认账被我说的垭口无言
回复
5楼
小区内的管线现在基本不太可能按规范作了。
回复
6楼
区内的管线现在基本不太可能按规范作了。
都是做下去好了!!
回复
7楼
小区道路一般5米,7米按规范布置管线几乎不可能!
一般都适当压缩间距,并利用道路两侧的绿化布置管线.
回复
8楼
水平间距满足不了,可以满足垂直间距。为了保证路面整洁,一般来说,小区的管线都是尽可能的敷设在绿化带下面,水平间距一般是不能满足的。。。。。
回复
9楼
厂区(不是住宅小区)很难。因为管线很多,电缆、消防给水、生活给水、蒸汽管道,热水管道、压缩空管道、供回油管道。。。。。。当然这都是最不利情况。
如果总图厂区规划很好,而且用地也比较富裕,可以满足规范要求;反之不能。
总之,首先尽可能按照规范要求设计施工,在不利情况可酌情处理。