用氧化锌HY--17/50避雷器,低压只用一相220v,其它二相空着,换了很次避雷器,下雨就要换。帮忙看是什么问题
用氧化锌HY--17/50避雷器,低压只用一相220v,其它二相空着,换了很次避雷器,下雨就要换。帮忙看是什么问题
2楼
根据你的情况分析,应该是其它相与地绝缘不好,你仔细其它两相的对地绝缘是否有问题。
回复
3楼
学习了!以前接触少,现在多学一下!
回复
4楼
是不是绝缘问题呢 就是下雨的时候会造成某处短路,而烧坏避雷器
回复
5楼
绝缘问题吗?
回复
6楼
个人认为是你购买的避雷器质量有问题。至于有人认为绝缘有问题,本人不敢苟同。
回复
7楼
但我烧(炸)的是中相避雷器(也是我用电的相),一般令克熔丝也烧断。其它相的避雷器没有炸烧,是好的。就炸烧用电相,会不会与低用电那边有关呀。变台下面都有水的,接地网现在被水泡着。每次下雨就炸烧,是什么问题呀?求高手帮解决
回复
8楼
回复
9楼
不可能的,我的是手机基站用电专用变台,变台离低压用电设备相距有400米左右,怎么会共用接地呢。加我Q细聊,395637674,说明是搞电器工程
回复
10楼
来学习一下
回复