求教,计算体积配箍率的时候到底要不要扣除重叠部分箍筋体积
流觞物语
2011年10月08日 12:02:06
只看楼主

老版高规61页6.4.7-4,计算复合箍筋的体积配筋率时,应扣除重叠部分的箍筋体积;新高规69页6.4.7-4,计算复合箍筋的体积配筋率时,可不扣除重叠部分的箍筋体积;本来这样说的话就没有问题了,但是,前几天看到高规勘误表:附图1第二条,我就又迷糊了~~~也就是说新高规对符合箍筋的计算没有要求了,那其实也就是可以不扣除计算了,我这样理解对不对呢?

老版高规61页6.4.7-4, 计算复合箍筋的体积配筋率时,应扣除重叠部分的箍筋体积;新高规69页6.4.7-4, 计算复合箍筋的体积配筋率时,可不扣除重叠部分的箍筋体积 本来这样说的话就没有问题了,但是,前几天看到高规勘误表:附图1第二条,我就又迷糊了~~~
1.png
也就是说新高规对符合箍筋的计算没有要求了,那其实也就是可以不扣除计算了,我这样理解对不对呢?

1.png

免费打赏
jiegouxiaosheng
2011年10月08日 13:19:49
2楼
????勘误表是官方的吗?
回复
feng_junjun
2011年10月08日 17:27:53
3楼
我们算的时候都没扣。
回复
asusf5vl
2011年10月08日 19:22:08
4楼
目前重叠部分的箍筋对混凝土的约束的研究还不充分,扣不扣除设计人员自己定.
回复
mumutiantian104
2011年10月09日 10:32:00
5楼
抗规6.3.9条及354页条文说明,就没有明确;
混凝土规范11.4.7条明确要求扣除;
高规该来改去,先是不扣除,后来又要求扣除;
我想,还是扣掉吧
回复
liqiang69126
2013年11月29日 14:18:46
6楼
mumutiantian104 发表于 2011-10-9 10:32 抗规6.3.9条及354页条文说明,就没有明确;混凝土规范11.4.7条明确要求扣除;高规该来改去,先是不扣除 …那好吧,扣掉了安全一点