底层带有两层大空间物管,超过50米高的住宅楼,按什么建筑做消防呢?
殷工
殷工 Lv.4
2011年10月08日 11:05:11
只看楼主

底层带有两层大空间物管,超过50米高的住宅楼,按什么一类高层综合楼还是按一类高层商住楼做消防设计呢?如果按一类高层综合楼,火灾延续时间3小时,室内用水量40L/S,车库喷淋用水量35L/S,不考虑室外消防用水量,消防水池不考虑室外用水量,消防水池也得大于500顿吧。俺们做建筑的说本地小区消防水池没有大于500吨的,难道要考虑150的管道补水吗?

底层带有两层大空间物管,超过50米高的住宅楼,按什么一类高层综合楼还是按一类高层商住楼做消防设计呢?如果按一类高层综合楼,火灾延续时间3小时,室内用水量40L/S,车库喷淋用水量35L/S,不考虑室外消防用水量,消防水池不考虑室外用水量,消防水池也得大于500顿吧。俺们做建筑的说本地小区消防水池没有大于500吨的,难道要考虑150的管道补水吗?
免费打赏
小方
2011年10月15日 20:57:35
12楼
一般来说你这种可以参照商住楼去做,底层是办公和商业都可以。
不能确定可以咨询一下当地的消防队或者图审部门什么的
回复
w-jwei
2011年11月28日 16:33:36
13楼
你根据高规套下是否是商业网点!如果不是,那就是综合楼了,商住楼肯定不是了!!此外主要看建筑怎么定位了!!
回复
枕边游戏
2011年11月30日 14:46:56
14楼
看到这个了 想起我之前那个做建筑的傻蛋了,瞎定性~!害死我了 这个你一定要让建筑定清楚了 喷淋