底层带有两层大空间物管,超过50米高的住宅楼,按什么一类高层综合楼还是按一类高层商住楼做消防设计呢?如果按一类高层综合楼,火灾延续时间3小时,室内用水量40L/S,车库喷淋用水量35L/S,不考虑室外消防用水量,消防水池不考虑室外用水量,消防水池也得大于500顿吧。俺们做建筑的说本地小区消防水池没有大于500吨的,难道要考虑150的管道补水吗?
底层带有两层大空间物管,超过50米高的住宅楼,按什么一类高层综合楼还是按一类高层商住楼做消防设计呢?如果按一类高层综合楼,火灾延续时间3小时,室内用水量40L/S,车库喷淋用水量35L/S,不考虑室外消防用水量,消防水池不考虑室外用水量,消防水池也得大于500顿吧。俺们做建筑的说本地小区消防水池没有大于500吨的,难道要考虑150的管道补水吗?
2楼
求解答,没有总工的痛苦啊
回复
4楼
哪里的项目,怎么会有40L/s,而且车库喷淋怎么会有35L/s,车库算中危2级
回复
5楼
大于500的水池很多吧~我现在做的很少见500以下的~另外水池把全部水量加上为稳
回复
6楼
一类高层综合楼消火栓就是40啊,喷淋车位部分比较密集,35差不多啊
回复
7楼
物业管理属于附属配套用房,你这个还是应该定性为住宅。如果真的要定性为一类综合楼,那代价都大了。最好问下建筑属于几类的,住宅还是共建。如果不行,物业可以分割的吧。如果这种楼不能定性为住宅,那就是你们的建筑有问题。按超过50米的普通住宅我觉得是比较合理的。
[
本帖最后由 honner 于 2011-10-12 10:38 编辑 ]
回复
8楼
呵呵,喷淋算30就可以,再密集也是30.
回复
9楼
有道理,看建筑专业定性,但是一定要定死了不然住宅改成综合楼他建筑改改说明你可就惨了
回复
10楼
这个我30是估算碰上苛刻的审图是过不了的,计算一下还是有必要的
回复
11楼
这个只要是30,再苛刻的审图也能过。
回复