【求助】1t/h纯水系统,电导率超高求教!
qwertoo1
qwertoo1 Lv.3
2011年10月08日 10:42:15
来自于纯水系统
只看楼主

我们厂新装的一套1吨每小时的饮用纯水系统。原水是50米深的地下水。工艺是砂滤-碳滤-保安滤-RO(3芯 2:1,GE4040膜)-紫外-精滤 现在出水送检结果表明:菌落总数810(标准小于20)和大肠菌群16(标准小于3),严重超标。电导率也高达18us/cm,而出水要求是10us/cm(原水电导率是500us/cm左右)。 请问大侠们,微生物为什么会这么高?怎样才能降下来? 还有电导率该怎么符合要求? 需要再上一套抛光混床么?因为是小系统,当初安排的资金很有限。

我们厂新装的一套1吨每小时的饮用纯水系统。原水是50米深的地下水。工艺是砂滤-碳滤-保安滤-RO(3芯 2:1,GE4040膜)-紫外-精滤
现在出水送检结果表明:菌落总数810(标准小于20)和大肠菌群16(标准小于3),严重超标。电导率也高达18us/cm,而出水要求是10us/cm(原水电导率是500us/cm左右)。
请问大侠们,微生物为什么会这么高?怎样才能降下来? 还有电导率该怎么符合要求? 需要再上一套抛光混床么?因为是小系统,当初安排的资金很有限。
附上原水水质:
水质.jpg

水质.jpg

8e190ed6c868db857b17.rar
4.8 KB
立即下载
liupengyou8
2011年10月08日 11:46:28
2楼
不知道你们厂在哪里,如果是京津附近我们可以服务。我们公司是一家致力于水处理技术、设备研发、安装、检修的专业机构。我的qq1595585263
回复
云迪
2011年10月08日 12:09:34
3楼
,有这么严重?9支GE4040才出1吨水,在往GE脸上抹黑呢。
回复
高盐废水零排放
2011年10月08日 12:55:27
4楼
他应该是三支一芯的膜壳,2:1排列,产1吨水。
送检的水测出电导率18us/cm很正常,在线检测应该没那么高,
细菌超标不知在那个位置取的水样,很有可能是纯水箱和管道没有做彻底的消毒清洗就使用,产生的细菌超标。
饮用水只需反渗透即可,无须抛光混床等离子树脂处理。
总之一句话:便宜没好货(包括设备质量、产水质量和服务)
回复
功夫皇帝
2011年10月08日 14:11:09
5楼
没有杀菌加药系统吗?工艺没有问题,看细节。
回复
qwertoo1
2011年10月08日 15:13:08
6楼

我们是在广西的。离北京好远啊
回复
qwertoo1
2011年10月08日 15:16:29
7楼

这位朋友说的没错,确实是三支一芯的膜壳,2:1排列,产1吨水。
取水是在最后的精滤器出口。管道倒是确实没消毒过,直接用了。
回复
qwertoo1
2011年10月08日 15:26:39
8楼
回5楼斑斑和6楼阿郎。系统没有其他的杀菌操作。就一个RO后面接紫外杀菌器。
配管方面,系统没有浓水回流,PVC管。
关于细菌,如果是管道滋生细菌的话,真的会导致最后送检水样菌群超标这么厉害么。 菌落总数甚至比原水还要高。膜会不会有生物污染或破损的可能?
现在是电导率,该怎样才能降到10以下呢。当初安装好是在线电导率是显示14左右,设备安装方告诉我们这是膜保护液的原因,会慢慢降下来的。现在看来,实事并非如此!
回复
dunezhangwen
2011年10月08日 16:01:00
9楼
500us/cm一级RO要稳定到10us/cm以下有难度。

降回收率可以提高产水水质,不过产水量会下降,看你前面的泵流量是否能打大一点。
回复
qwertoo1
2011年10月08日 17:25:55
10楼

降产水量的话只怕难以满足用水量的要求了。 现在回收率大概是50%的样子,运行压力倒是记不清了。
有人给我提了个法子,说是在RO前面加一个软化器把钙、镁离子交换出来再由RO膜除去Na离子。这样不知道是否真的可以降低电导率达到要求。
回复
dunezhangwen
2011年10月09日 09:09:11
11楼
软化只是防结垢,钙镁都是被替换成钠,对产水电导率影响不大。

如果原水碱度高的话,可能加酸脱气作用还好一点
回复