10KV干式变压器的工作温度
bridgequ
bridgequ Lv.2
2006年07月20日 15:13:22
来自于变压器
只看楼主

各位,10KV干式变压器在满负荷时的工作温度为多少?是不是温度跟负荷有一曲线图.在50%负荷时呢?

各位,10KV干式变压器在满负荷时的工作温度为多少?是不是温度跟负荷有一曲线图.在50%负荷时呢?
免费打赏
jian_72
2006年07月20日 15:53:22
2楼
这个问题有些笼统,变压器绝缘耐热等级?环境温度多少?通风情况如何?变压器有无冷却装置?是否带壳体?
变压器一般会有温升与负荷曲线图,没有温度与负荷曲线图的。。。。。。
满负荷运行时,F级温升不应超过100K,H级125K。实际运行中,F级变压器温度不应超过120度,H级145度。。。
回复