厂区消防给水能否和厂内工业用水系统合并
panda1982
panda1982 Lv.6
2006年07月20日 13:17:51
只看楼主

目前做一厂区的管线图,甲方已经自主接入两根给水管,一根DN50生活用水,一根DN100工业用水。 小可想问有经验的设计师,能否将厂区消防给水和厂内工业用水系统合并,请各位给出宝贵意见哦。。。 (已经在消防给排水版块发过了,现在想在老大的版块发一遍)

目前做一厂区的管线图,甲方已经自主接入两根给水管,一根DN50生活用水,一根DN100工业用水。
小可想问有经验的设计师,能否将厂区消防给水和厂内工业用水系统合并,请各位给出宝贵意见哦。。。
(已经在消防给排水版块发过了,现在想在老大的版块发一遍)
免费打赏
heijindishi
2006年07月20日 13:53:58
2楼
不可以。这个和玩火没什么区别。从一开始的泵房就要分开。工业用水如果重要不能承受突然断水的话,还需要工业水池,消防同样需要消防水池。当然水池可以在一起,但是泵就要分开了。
如果都可以直接从市政管网接水,那就需要咨询当地消防局了,各地方的政策不一样,只要消防局说可以,那就没问题了。
回复
潇湘水云
2006年07月20日 22:21:40
3楼
厂区消防给水和厂内工业用水系统管道可以合并,泵要分开。
回复
ffffhfyf
2006年07月25日 15:27:51
4楼
我们给用户接水就是这样的,一根是消防,一根是生活的,由一根主管接入,然后分出。好像没人反对过。
回复