目前做一厂区的管线图,甲方已经自主接入两根给水管,一根DN50生活用水,一根DN100工业用水。小可想问有经验的设计师,能否将厂区消防给水和厂内工业用水系统合并,请各位给出宝贵意见哦。。。

目前做一厂区的管线图,甲方已经自主接入两根给水管,一根DN50生活用水,一根DN100工业用水。
小可想问有经验的设计师,能否将厂区消防给水和厂内工业用水系统合并,请各位给出宝贵意见哦。。。
wlxl2008
2006年07月20日 15:36:39
2楼
我想一般情况下是不容许这样的,因为当工业用水量大又发生火灾时该怎么办类?
回复
ah-wangjun
2006年07月20日 16:15:26
3楼
规范有明确规定:
第8.2.8条 消防用水与生产、生活用水合并的给水系统,当生产、生活用水达到最大小时用水量时(淋浴用水量可按15%计算,浇洒及洗刷用水量可不计算在内),仍应保证消防用水量(包括室内消防用水量)。

注:低压消防给水系统,如不引起生产事故,生产用水可作为消防用水。但生产用水转为消防用水的阀门不应超过两个,开启阀门的时间不应超过5min。
回复
panda1982
2006年07月20日 17:26:21
4楼
对的,太厉害了,谢谢你.
回复