一、工程概况1、本工程为江苏某企业办公楼工程。办公为框架结构,六层,建筑高度21.9M,建筑面积3485平方米。本建筑为综合性办公建筑。一层为行政服务大厅,二至六层为办公室。2、本工程设计等级为二级,耐火等级为二级,抗震设防烈度七度,使用年限为50年。 3、设计标高以室内±0.00相当于绝对标高(黄海高程)9.00m.总平面位置详见结构图。······························································

一、工程概况
1、本工程为江苏某企业办公楼工程。四、消防给水系统(含自动喷水灭火系统)
1.消火栓系统用水量
本工程为综合性办公楼,应建设方的要求设立2个消防系统,分区为:第1分区(一层至4层)和第2分区(五、六层)。同一时间内火灾次数按一次计算,火灾延续时间为2Hr室外消火栓消防用水量为30L/S,室内消火栓消防用水量为15L/S.
2.系统设计
a.室内外消防系统水源来自市政供水管网. 水压为0.35MPa, 通过不同支管二路进入消防水池,管径为DN100。
b.消火栓口径为DN65,水龙带为长度25m的麻织水带,水枪口径为19mm,.屋顶设试验用消火栓,消火栓箱尺寸为标准的 650x800x240mm,栓口距地1.1m
2).水平干管与竖向立管构成环状管网,消火栓给水加压泵的两条出水管与系统相连。由于此建筑物高度低,且设有2个防火分区。故采用设水箱和加压泵的供水方式,不再设稳压设备
3).由于该建筑没有地下层,故消防泵房设置在建筑物北面,具体位置由多方会审待定。
4).各分区设立独立的消防水箱,与同分区的自动喷水灭火系统合用,各水箱大小为450L。水箱位置由结构单位选择合适位置设计。
5).消防水池的主要目的是为了方便个消防系统在火灾发生时能及时的取水,并对附近区域的居民用水水压不产生影响。故无需设置太大,以设置为5000x2000x1000为宜。
6).消火栓给水管道采用热浸镀锌钢管,丝扣或沟槽连接,阀门及需拆卸部位采用法兰连接。
7).消防水泵设在消防泵房(暂时未选型)。各分区设有1个地下式水泵接合器,其水泵接合器。
大家帮忙看看和讨论?

系统图.jpg

c85947e681e86d11060b.rar
1.6 MB
立即下载
免费打赏
tangshunhu
2011年10月05日 13:25:01
2楼
你是要选消防泵流量和扬程么?
回复
carexs
2011年10月05日 17:53:49
3楼
对呀,我都忘了
回复
weizhijun_110
2011年10月08日 11:40:33
4楼
根据最不利点的压力要求以及系统的设计流量计算出水泵出口处所需的压力和流量,根据NFPA20的要求选泵,也即流量为1.5倍额定流量时,扬程不低于额定扬程的65%;停泵时的扬程不大于额定扬程的140%。
回复
wxgunner
2011年10月08日 15:41:36
5楼
建议把上传的图重套一个图框,或者去掉,不必要的一些个人信息就不用显示了吧,虽然只是毕业设计
回复
麻吕
2011年10月08日 19:44:40
6楼
流量、扬程~~
回复
mingren_76
2011年10月09日 09:30:47
7楼
两个水箱的体积有点小,根据10分钟消防水量计算。
回复
rjx9999
2011年10月10日 13:12:44
8楼
稍微看了下图纸,说说自己的看法,要是不对请指出,谢谢!!!
水施01中:对市政水源情况描述不够,“本工程为综合性办公楼,应建设方的要求设立2个消防系统,分区为:第1分区(一层至4层)和第2分区(五、六层)”为什么??不合理;室外消火栓系统未说明详尽;消防水池容量(10吨还不到)有问题,满足不了一次火灾灭火所需水量违反强条。缺管材说明。
水施02中:图例中99S304-44 为旧图例,给水、排水管等在图面上未能区分开来,消防水箱上的文字大小不一,水箱进水管与水箱溢流水口标高净高差小于150mm违反强条。请核对相关的引用的规范图集是否为最新的。
水施03中:建议每层卫生间给水管起始端增设个阀门,最好男女分开设置个阀门,方便维护。
水施04中:给水管进户时管中标高-1000.00有误(排水管同);标高引线有点混乱,整理下。
水施05中:XL-4~XL-5段横管你是打算穿楼梯踏步吗?楼梯间内布置横管有问题,其他图纸也一样,注意楼梯位置。
你的图纸怎么没有消防水池呢,平面没有,系统却有,不觉得怪、矛盾吗?
消火栓系统图画成什么样啊!!且不说可行不??画那么复杂你自己明白不??
喷淋系统中报警阀为什么呀两组,而且一组报警阀怎么有好几个末端试水,试问你的最不利在哪啊!消火栓为什么用两组泵?? 太多让我迷惑了
嗨!!!不说了
其他问题还很多,建议本图不作为施工使用。另我想请问下作者,你引用的那基本规范你了解多少???既然引到了,就应该去看这些资料,吸收到实际工程里来,而不是复制+粘帖。
回复
w565967304
2012年05月03日 16:09:09
9楼
请问为什么管道井没有门
回复
xusongling2008
2012年05月03日 16:30:22
10楼
第一点,我表示你这图应该是用天正画的,CAD打开没管线。
第二点,按照你的说明,你的水箱明显是有问题的。如果室内室外一起用貌似就应该保证2个小时,如果就室内用,你的室外消防用水就没必要说明!
回复