请教关于独立基础的问题
aaa250707624
2011年10月04日 21:38:01
来自于建筑施工
只看楼主

我现在所在的工程基础为独立基础,基础开挖后发现有个别基础的持力层的深度较大,达到-6米左右,而设计基础底标高为-1.5米。我们总共告诉我说那个深度较大的基础也要做独立基础,可是监理提醒我说:规范上有说两个独立基础的水平距离要大于两个独立基础的垂直距离。我想问的是是不是有这样的一个规范?水平距离到底是要几倍的垂直距离?以及像个别深度较大的基坑是否可以换成孔桩,如果否则如何解决?非常感谢土木在线,期待哥哥们的精彩点评

2011年10月08日 10:03:58
22楼
考虑换填,换填的材料要和你设计持力层差不多弹性模量的材料,不然容易沉降不均匀
回复
jiyongke
2011年10月08日 10:44:36
23楼

同意此做法
回复
mario715
2011年10月08日 11:43:01
24楼
去设计院沟通,这个不是施工单位说了算的。
方法是很多,但没有设计院的认可,施工单位和监理单位不能自行决定。越权了
回复
abcd00001111
2011年10月08日 11:46:45
25楼
这个涉及到两个问题:一是相邻基础埋深高差较大的问题(这个要看土质情况和柱距、高差综合考虑,主要是应力扩散和边坡问题),二是基础本身埋深较大造成底层层高计算长度失真的问题。这种处理方式都是要根据结构形式和结构重要性以及结构荷载大小和地基实际情况总体考虑。首先要解决的是相邻基础的埋深的高差,要满足规范要求,然后才是基础形式的确定
回复
chenf99
2011年10月08日 11:51:28
26楼
采用换填级配砂石就可以,这个不是施工单位说了算的
回复
玉树凌风
2011年10月08日 12:21:34
27楼
处理方法有多种关键要看那种方法经济而便于施工就选取那种方法。
回复
liwanliu
2011年10月08日 13:54:27
28楼
规范哪有啊?
回复
a121014
2011年10月08日 14:44:17
29楼
嗯!支持楼上啊









温克
回复
萧剑
2011年10月08日 14:48:41
30楼
我认为可以采用换土来解决,如果单个做孔桩,其沉降不容易控制。造成沉降差就不好了。
回复
lzy0606208416
2011年10月08日 15:02:43
31楼
嗯 新手学习了
回复

相关推荐

APP内打开