请教关于独立基础的问题
aaa250707624
2011年10月04日 21:38:01
来自于建筑施工
只看楼主

我现在所在的工程基础为独立基础,基础开挖后发现有个别基础的持力层的深度较大,达到-6米左右,而设计基础底标高为-1.5米。我们总共告诉我说那个深度较大的基础也要做独立基础,可是监理提醒我说:规范上有说两个独立基础的水平距离要大于两个独立基础的垂直距离。我想问的是是不是有这样的一个规范?水平距离到底是要几倍的垂直距离?以及像个别深度较大的基坑是否可以换成孔桩,如果否则如何解决?非常感谢土木在线,期待哥哥们的精彩点评

hu_zhengdong1984
2011年10月04日 21:50:38
2楼
基础比周边较深的话
简单做法
毛石混凝土1:1.5放坡浇筑上来
回复
yong3723
2011年10月05日 10:14:21
3楼
最简单有效的方法是基底土方换填:采用水泥石粉渣或级配砂石等方式换填,使地基承载力达到设计值即可
回复
a4259296
2011年10月05日 21:43:14
4楼
地基规范上有,两个独立基础的水平距离要大于两个独立基础的垂直距离。自己查查地基基础规范就知道了
回复
mohawk
2011年10月07日 13:09:27
5楼
有两种方法:
1. 换土法,即用1:1的碎石砂垫层,用电振夯实,或者用12%石灰土电振分层夯实至基底标高,再做独立柱基础;
2. 改为人工挖孔墩式基础(需验算地基承载力等)
回复
fansozhou
2011年10月07日 13:26:07
6楼
"两个独立基础的水平距离要大于两个独立基础的垂直距离",这个要求主要是考虑1、深基础开挖后避免对较高标高的基础地基产生扰动,2、较高基础下的地基附加应力的扩散角度基本可以按45°考虑。一般像这种持力层相差达到4.5米的,地基开挖和土方回填的代价都比较大了。如果一层地面对沉降控制的要求比较高,可以采用开挖到持力层再换填道渣的方式。如果要求不高,稍微往下挖一下再填上来即可。计算一下下卧层的附加应力。
回复
huangjiansb
2011年10月07日 13:59:20
7楼
我建议改用孔桩基础,超深4米多,如果采用换填的话,倘若施工没按要求进行,基础的沉降量很难控制。
回复
ok932339
2011年10月07日 15:59:23
8楼
换填的话,承载力还是比较容易满足的,沉降要注意一下,俺们一般注明换填后腰做平板载荷实验的,否则不允许施工上部结构
回复
wryer
2011年10月07日 17:15:54
9楼
先用混凝土垫上几十公分,再在上面换填沙石,节约点。
回复
lllj
2011年10月07日 19:09:33
10楼
可采用墩基础,把基础放在一个持力层上。
回复
zylnj2011
2011年10月07日 19:29:47
11楼
还是换填一下吧,规范上有很多处理的办法,你说的问题很普遍的
回复

相关推荐

APP内打开