低循储氨器在启动氨泵时有很大的冲击声是怎么回事?另外液位计在工作是结霜是正常的么?如不是怎么解决?
低循储氨器在启动氨泵时有很大的冲击声是怎么回事?另外液位计在工作是结霜是正常的么?如不是怎么解决?
2楼
那是液锤现象,氨泵出液总管有可能是有下行的U型弯,液位控制器只要在液面范围内系统压力低于3.3肯定要结霜的。
回复
3楼
查了一下,是液位计下油包内无油,液位计全充满液氨在工作中蒸发导致结霜,正常情况下是由冷冻机油填充液位计目视观察液位。可能是油包在施工过程中接反了,带油!使油包内无油!
回复
4楼
应该就是无油造成的油位计结霜。
回复
5楼
液位计旁边装油果个(什么名称不懂)不够油,早一排我公司低循桶也出现此现象(结霜),把油全部放掉,重新加满就OK了
回复