空调的安装将有正式的检验规范。由中国家电维修协会等单位和企业共同起草的《房间空调器安装质量规范》(以下简称《规范》)将于5月1日起推行。据中国家电维修协会会长董增介绍,消费者对空调投诉每年呈20%的增长,70%以上是对安装质量的投诉。他表示,空调在运送到用户家时,其实还只是个半成品,只有在现场安装、连接与调试后,才能形成一个完整的运行系统,虽然我国已经制定了空调的安装规范和安装流程,但是有关空调安装服务技术质量如何检验、评测、监管等仍没有一个统一的标准。
据了解,本次发布的《规范》详细介绍了空调安装的检验项目和合格指标,包括了使用房间的用途及空间情况、安装面和安装位置选定等11个大项的40多个小项。诸如,室外机安装架底部距地面的距离一般应大于2.5米;当机组自重超过120千克时,其安装架不得离地悬挂安装;4500W以上的室外机不得少于8个螺栓;开机15~20分钟后,在距室内进出风口10~20mm处用温度计测量温度,制冷时进出风口温差应≥10℃。此外,规定还附加了“肥皂水检漏”、“测电笔通电检测”等一些便于操作的检测方法。
此外,消费者可以根据《规范》的标准对空调厂家的安装进行检验,并填写空调安装服务质量评价表,监督和评价空调厂商的安装质量。