求助中水碰到的难题,2#RO前精密过滤器赌塞
we_yao
we_yao Lv.2
2011年10月03日 20:54:58
只看楼主

1、化工行业的中水,煤化工合成甲醇的,污水处理工艺为SBR。 2、我们装置为中水,工艺是 斜板+多介质+UF+二级RO. 3、开车5次每次都是2#RO前面精密过滤器赌塞. 前2次RO有回流分析为钙结垢堵塞,但是RO没事精密过滤器怎么会堵塞呢. 后3次低负荷无回流还是精密过滤器堵塞 2#RO进水电导率3000左右,也不高啊. 1#RO进水 SDI 4.5左右,偏高。这个值到2#RO前面 SDI应该超过5了,跟这个有关系么。2#RO前面没有测SDI.

1、化工行业的中水,煤化工合成甲醇的,污水处理工艺为SBR。
2、我们装置为中水,工艺是 斜板+多介质+UF+二级RO.
3、开车5次每次都是2#RO前面精密过滤器赌塞.
前2次RO有回流分析为钙结垢堵塞,但是RO没事精密过滤器怎么会堵塞呢.
后3次低负荷无回流还是精密过滤器堵塞 2#RO进水电导率3000左右,也不高啊.
1#RO进水 SDI 4.5左右,偏高。这个值到2#RO前面 SDI应该超过5了,跟这个有关系么。2#RO前面没有测SDI.
免费打赏
云迪
2011年10月11日 09:09:21
12楼
绕了半天,到最后总算有点看明白了。
回复
yhyks1968
2011年10月11日 14:55:08
13楼
ROR系统一般在进浓水反渗透时要调节PH值,本身你的原水TDS就不算太低了,浓缩后TDS增长还是很高的,如果不是抗污染膜估计是受不了的 。
解决办法:二级进水加酸
回复
i_kampf
2011年10月11日 16:47:52
14楼
慢慢的不知道 后来也就明白了
回复
自渔自乐
2011年10月13日 11:38:12
15楼
哈哈!首先楼主的阐述有点不清楚。你设计有问题,预处理没做到位,反渗透进水条件先看看。再看哪些物质超标来调整下。第一次听说保安过滤器被堵。加酸 阻垢剂 看看。不行就在预处理想办法了。
回复
zhjenpr
2011年10月13日 12:17:56
16楼
LZ的语言描述不敢恭维,现在也算是看明白了一点。一级RO的浓水作为进水的话,很多难容的离子处于临界状态,在PH和温度的影响下在保安过滤器析出也正常,我之前在山东就碰到过这类事情。一般你说的污堵除了硅估计还有钙镁。
回复
joker119911
2011年10月13日 22:53:40
17楼
降低一级RO的产水率?
提高二段ro前精密过滤器的更换频率?
回复
solintea
2011年10月17日 16:34:28
18楼
PH小于8时,溶解硅以硅酸的形式存在,当硅酸浓度大于69ppm时,硅可能以胶体形式开始沉淀析出,当水中PH低于7或大于7.8时,二氧化硅溶解度增加
增加水温,较高或较低PH运行可增加硅的溶解度,降低回收率可降低硅的浓度,或使用分散剂阻垢剂延缓硅的沉积
回复
zjr520lyr
2011年10月18日 08:17:18
19楼
你这个是段的吧。二级RO用一级RO的浓水。不然怎么出现2#精密过滤器出现堵塞现象呢。
回复
litangbzhbig
2012年12月03日 14:49:10
20楼
地下水,硬度高,水处理前处理没有石灰软化处理,导致系统停机时,晶体析出,导致PP滤芯膜孔堵塞。
也不知道是不是我说的情况,反正有我这样的案例,希望对你有用。
回复
wt2020919
2012年12月03日 16:46:58
21楼
首先你RO进水SDI太高了,至少你也保证3啊。你这样原水的水质本来就不能保证,系统还这么搞,建议你从原水部分开始弄起。你说的二级RO根本就不算是2级RO,堵塞的是硅。硅的溶解和PH有关系。你可以先调节原水部分的PH,让一部分硅先析出,然后调节系统进水PH,再看一下进水水质。然后定系统
回复

相关推荐

APP内打开