求助中水碰到的难题,2#RO前精密过滤器赌塞
we_yao
we_yao Lv.2
2011年10月03日 20:54:58
只看楼主

1、化工行业的中水,煤化工合成甲醇的,污水处理工艺为SBR。 2、我们装置为中水,工艺是 斜板+多介质+UF+二级RO. 3、开车5次每次都是2#RO前面精密过滤器赌塞. 前2次RO有回流分析为钙结垢堵塞,但是RO没事精密过滤器怎么会堵塞呢. 后3次低负荷无回流还是精密过滤器堵塞 2#RO进水电导率3000左右,也不高啊. 1#RO进水 SDI 4.5左右,偏高。这个值到2#RO前面 SDI应该超过5了,跟这个有关系么。2#RO前面没有测SDI.

1、化工行业的中水,煤化工合成甲醇的,污水处理工艺为SBR。
2、我们装置为中水,工艺是 斜板+多介质+UF+二级RO.
3、开车5次每次都是2#RO前面精密过滤器赌塞.
前2次RO有回流分析为钙结垢堵塞,但是RO没事精密过滤器怎么会堵塞呢.
后3次低负荷无回流还是精密过滤器堵塞 2#RO进水电导率3000左右,也不高啊.
1#RO进水 SDI 4.5左右,偏高。这个值到2#RO前面 SDI应该超过5了,跟这个有关系么。2#RO前面没有测SDI.
免费打赏
ganchaozjs
2013年04月09日 22:31:53
22楼
不知道楼主问题是否解决了,能否反馈一下啊!这套系统是否加过阻垢剂,如果确定是硅垢,建议投加 高分子量的多聚丙烯酸盐 类的阻垢剂,可以试试。
回复
wt2020919
2013年04月16日 01:07:34
23楼
一级进水SDI4.5,太高了,把预处理做做好,照你说的样子感觉那不是二级RO,是一级的二段。先把这搞清楚是二级还是二段,搞不清楚的话就说,用的是一级的产水还是一级的浓水。还有你说除硅的方法,要是不可溶性的硅好办,但是可溶性的硅就比较麻烦了,而且硅的结垢很难清洗对膜影响很大。2#RO进水3000你用的是什么膜,回收率取多少的?
回复
zfcchn
2013年07月09日 17:54:27
24楼
dunezhangwen 发表于 2011-10-8 17:08 都经过UF了还能堵保安过滤器?而且一级的不堵堵二级?二级RO用的可是一级RO的产水,要是保安过滤器会堵 …二级RO进水PH调节到8.3 因为二级RO进水PH低,导致硅离子容易形成硅酸盐结垢
回复
geliangxxxx
2015年05月10日 11:46:48
25楼
Sio2在水中含量较大,在PH一定下析出被精密过滤器截留。
回复
驼背的明weibo
2015年12月03日 23:53:30
26楼
没看明白5UM的啥能堵住,先分析
回复
xin1300
2016年04月04日 21:33:39
27楼
加阻垢剂,加盐酸调节ph6或更低,浓水ro还用什么保安过滤器啊,应降低回收率并增加回流以增加浓水侧流速。估计你1段的ro已经开始结垢了。
回复

相关推荐