求助中水碰到的难题,2#RO前精密过滤器赌塞
we_yao
we_yao Lv.2
2011年10月03日 20:54:58
只看楼主

1、化工行业的中水,煤化工合成甲醇的,污水处理工艺为SBR。 2、我们装置为中水,工艺是 斜板+多介质+UF+二级RO. 3、开车5次每次都是2#RO前面精密过滤器赌塞. 前2次RO有回流分析为钙结垢堵塞,但是RO没事精密过滤器怎么会堵塞呢. 后3次低负荷无回流还是精密过滤器堵塞 2#RO进水电导率3000左右,也不高啊. 1#RO进水 SDI 4.5左右,偏高。这个值到2#RO前面 SDI应该超过5了,跟这个有关系么。2#RO前面没有测SDI.

1、化工行业的中水,煤化工合成甲醇的,污水处理工艺为SBR。
2、我们装置为中水,工艺是 斜板+多介质+UF+二级RO.
3、开车5次每次都是2#RO前面精密过滤器赌塞.
前2次RO有回流分析为钙结垢堵塞,但是RO没事精密过滤器怎么会堵塞呢.
后3次低负荷无回流还是精密过滤器堵塞 2#RO进水电导率3000左右,也不高啊.
1#RO进水 SDI 4.5左右,偏高。这个值到2#RO前面 SDI应该超过5了,跟这个有关系么。2#RO前面没有测SDI.
免费打赏
hong4990
2011年10月06日 13:47:12
2楼
不知有没运行的相关数据
诸如进水水质状况
关于堵塞的原因
1、预处理效果不到位
2、超滤是否有断丝
3、相关工艺是否完善
回复
zhaiguoxing1
2011年10月07日 13:26:05
3楼
测下数据最好做个全分析,没有参数不好判断。
回复
fang0334016
2011年10月08日 08:34:52
4楼
哦,神呐,您老的错别字上头条了,网易环保啊。。。。。有版主没,好歹审核一下啊
回复
we_yao
2011年10月08日 16:46:58
5楼
2#RO是二级RO的意思
总进水钙 130MG/L,硅80MG/L,浊度11NTU,TDS1300
精密过滤器精度5微米
分析结果是二级RO前面精密过滤器堵塞的成分是硅,各位有什么除硅的方法么?
回复
dunezhangwen
2011年10月08日 17:08:31
6楼
都经过UF了还能堵保安过滤器?

而且一级的不堵堵二级?二级RO用的可是一级RO的产水,要是保安过滤器会堵那一级RO早挂了。

要真是这样估计是中间水箱被污染了
回复
lindbergh_sh
2011年10月09日 10:57:25
7楼
硅在水中的形态与PH有关,而膜脱硅的效率也跟PH有关。
回复
we_yao
2011年10月09日 17:04:44
8楼
二级RO用的是一级RO的浓水
回复
terry257
2011年10月10日 10:08:13
9楼
你要是2级RO 用的是1级RO得浓水的话 那么你这个就不是2级RO 只能算是1级RO 的二段
回复
terry257
2011年10月10日 10:15:39
10楼
还有您的问题出现在RO之后 别管是几级RO RO的产水是不可能堵塞保安过滤器的,
如果真是按您说的 RO的浓水进入RO 那么 一段得RO浓水 是入水浓缩4倍左右,是不是有可能某种物质析出。
再有 虽然这种可能很小但是您也可以看下,絮凝剂的投加量和砂滤UF 的流速 有没有可能絮凝剂絮凝时间长,砂滤和UF流速过快 当絮凝剂投加没有产生絮凝效果,直到一段RO 产水后才出现絮凝物质才析出 。(这种可能性很小)
回复
dunezhangwen
2011年10月10日 14:01:16
11楼
原来是ROR系统…………

那进水水质大概是原水的4倍,有不少东西会渗出了,如果ROR的保安过滤器会堵的话,前面的RO估计也很快就会挂,还是在原水除硅会好一点。

最好检测一下RO进水和浓水的硅实际浓度,要是太高的话估计阻垢剂也没用。

话说你们设计的胆子也太大了点吧,本身就是容易出问题的中水回用,还敢再搞ROR系统,一般都是自寻死路。

[ 本帖最后由 dunezhangwen 于 2011-10-10 14:36 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开