探求供电系统接地制式正解
hongan-ln
hongan-ln Lv.7
2006年07月19日 20:41:26
只看楼主

常在一些书籍中发现把供电系统接地制式描述为:1、三相五线制——TN-S系统2、三相四线制——TN-C系统3、四线半系统——TN-C-S系统对此,有人说是作者有意发挥,不正确;有人说无所谓;有人说正确...。为探求专业规范之正解,请高手指教。

常在一些书籍中发现把供电系统接地制式描述为:
1、三相五线制——TN-S系统
2、三相四线制——TN-C系统
3、四线半系统——TN-C-S系统
对此,有人说是作者有意发挥,不正确;有人说无所谓;有人说正确...。

为探求专业规范之正解,请高手指教。
免费打赏
oversky
2006年07月19日 20:47:36
2楼
TN-C-S系统叫四线半系统吗,现在只能用在配电房在楼宇外的建筑群,而且供电部门是不提倡的!
回复
leedreamfly
2006年07月20日 08:36:49
3楼


既然按接地形式划分,就应该是TN(-C、-S、-C-S)、TT、IT,别把按带电导体划分形式也混进来(更何况还自己造词),弄得不伦不类。
回复
hongan-ln
2006年07月21日 17:45:25
4楼
问题1、三相五线制——TN-S系统

点评:TN-S的PE线不传输电能,属于不带电导体,只起到保护防电击作用,按照带电导体系统的型式分类,仍然属于三相四线制。因此这种说法不正确。

望高手继续点评
回复
hongan-ln
2006年07月21日 22:03:42
5楼
写论文的网友,多顶一下,文章可千万别再搞错了。
回复
huanghesheng
2006年07月21日 23:00:33
6楼
按IEC标准配电系统有两种分类法:按带电导体分类和按接地系统分类。IEC规定有以下几种交流带电导电系统:单相两线系统、单相三线系统、两相三线系统、两相五线系统、三相三线系统、三相四线系统。按接地系统分类有TN、TT、IT三类。
回复
hongan-ln
2006年07月22日 10:42:34
7楼
6楼讲到点子上了。

问题2、三相四线制——TN-C系统

点评:TN-C的N线是起到传输电能作用的带电导体,属于三相四线制。但是三相四线制不仅仅TN-C,还有TN-C-S、TN-S、TT等接地型式的配电系统。因此这种说法也是不正确。
回复
hongan-ln
2006年07月22日 21:54:17
8楼
论坛中 http://co.163.com/forum/content/219_352119_1.htm“请教:三相五线制是个什么东西啊?”

其中 http://co.163.com/forum/content/219_352119_1.htm 第2楼zh_yingyu:“...的确不存在三相五线制。三相五线制是一些不理解的人把PE线也算进去了。我国规范规定,制式中带电导体才算“线”,所以不存在五线,只有三相四线制!”。
这位网友阐述问题很明确。
回复
hongan-ln
2006年07月24日 17:41:26
9楼
前两个问题还比较好理解。
但是,对于第3个问题,怎么也理解不了会出现“四线半系统”。是否翻译了老外的教材或者标准?...,

望高手点评。
回复
zhujun_522
2006年07月27日 08:58:00
10楼
接地技术

接地技术应用中经常碰到一些错误的说法和做法,举例如下,并阐明自己的观点,以期同行指正。
1、三相五线就是TN-S制其错误之处是把带电导体系统的型式和系统接地的型式混淆了。
交流带电导体系统的型式有:单相二线、单相三线、两相三线。两相四线、三相三线、三相四线、三相五线;系统接地的型式有:IT、TT、TN-C、TN-S、TN-C-S。
以三相五线为例:可存在于IT、TT、TN-S系统中;又以IT为例,它可以配出三相四线,亦可配出三相五线等。
综上所述:“三相五线就是TN-S制”的说法是不全面的,是错误的。正确提法是:TN-S系统是三相五线接地保护系统。


2、TT、TN系统变压器的中性点必须直接接地IEC明确规定。TT和TN系统中必须有一点直接接地。但并未规定此点必须是变压器的中性点。
工程设计中大多数的TT、TN系统中的变压器中性点是直接接地的,但也有一些工程在低配柜内直接接地,这两种接地都是正确的。这里需要指出的是:电力配电系统中的直接接地点必须按照设计的要求做,设计在变压器中性点接地时,就必须在变压器的中性点处接地;设计规定变压器中性点不接地,而在低配柜内接地时,就必须在低配柜内直接接地。
把电力系统的一点接地理解为必须在变压器中性点处接地是错误的。
3、TN-S系统的变压器中性点接地后,变电所内的低压配电枢的N排与PE排应分开TN-S系统的标准画法如图1所示,IEC规定整个系统的N线和PE线是分开的。但工程实际和标准画法是不完全相同的,例图2中变压器通过四线制母线槽与低配柜相连,由各个低配柜配出的N线和PE线是分开的。




IEC在论述TN-S系统时,规定整个系统的N线与PE线是分开的,对“整个系统”应理解为配电系统的负载部分,即图2中由低配柜配出的导线中,N和PE线不准再连接,而对电源部分,N和PE线可以一点连接,也可多点连接。
4、TN-S系统中只准对PE线作重复接地
重复接地的作用是使被接地与地电位接近,另外,一旦此线断裂可减轻危险程度,TN-S系统中通常对PE线进行重复接地。
当TN-S系统用于单相负载起主导地位,而且三相经常出现较大的不平衡负载时,对N线作重复接地是大有好处的。此时重复接地可起两个作用:
(1)由于三相负载不平衡,N线中必然有电流产生,使负载端的“0”电位飘移。N线进行重复接地后,可减少此飘移,使各相电压稳定。
(2)一旦N线发生断裂,可使各相负载不产生大的电压波动。如果无重复接地,则会使负载小的一相出现高电压,负载大的一相出现低电压,其结果就会使电气设备遭到损坏。因此认为TN-S系统中只准对地线作重复接地的观点是错误的。
不过,对N线在负载部分进行重复接她时,必须注意不能与PE线的重复接地合用一个接地极,N线的重复接地线与PE线的重复接地线之间要绝缘。
5、TN-S系统中PE线必须随L、N线一起敷设虽然任何标准未作过此规定,但当PE线单独敷设时有人就会不理解,PE线可随L、N线一起敷设,也可单独敷设,甚至L、N在地上敷设,PE线在地下敷设,随后到设备处汇合也没可以的。区别此系统是否属TN-S,不是依据PE线是否随L、N线一起敷设,而是依据PE和N是否在电源端作了直接连接。
6、检查系统是何种型式时,只要检查负载上接几根线,若有五根线则是TN-S制 我们在讨论带电导体系统几线制型式时,是指配电系统的主干线,而不是指分支线。不管何种接地型式,带有金属外壳的三相设备必须接四根线;带有金属外壳的并且人手可能触及的单相设备必须接三相线;单相、三相兼有时必须接五根线,如图3所示。因此,认为有五根线就是TN-S系统的说法是错误的。

回复
hongan-ln
2006年07月27日 17:49:32
11楼
版主深入细致的点评,即有理论性又有实践意义,很值得学习研究,真正搞明白!!
回复

相关推荐

APP内打开