加截面高度是可以的。加钢筋也是可以的。我看了GS的说明书,在跨中的裂缝处理GS是自动的。但是在支座的地方就没有了。今天用了梁选筋系数里面的梁面筋面积增大系数,从1.0调到1.1。警告里面的信息就没有了,但是这样整个结构的配筋都增加了。如果只是自己对有裂缝的梁配筋,那计算书怎么写?请指教
加钢筋也是可以的。
我看了GS的说明书,在跨中的裂缝处理GS是自动的。但是在支座的地方就没有了。今天用了梁选筋系数里面的梁面筋面积增大系数,从1.0调到1.1。警告里面的信息就没有了,但是这样整个结构的配筋都增加了。如果只是自己对有裂缝的梁配筋,那计算书怎么写?
请指教