如何处理梁裂缝超限?是加高度还是加钢筋?
roe07
roe07 Lv.2
2006年07月19日 18:46:51
来自于广厦结构
只看楼主

加截面高度是可以的。加钢筋也是可以的。我看了GS的说明书,在跨中的裂缝处理GS是自动的。但是在支座的地方就没有了。今天用了梁选筋系数里面的梁面筋面积增大系数,从1.0调到1.1。警告里面的信息就没有了,但是这样整个结构的配筋都增加了。如果只是自己对有裂缝的梁配筋,那计算书怎么写?请指教

加截面高度是可以的。
加钢筋也是可以的。
我看了GS的说明书,在跨中的裂缝处理GS是自动的。但是在支座的地方就没有了。今天用了梁选筋系数里面的梁面筋面积增大系数,从1.0调到1.1。警告里面的信息就没有了,但是这样整个结构的配筋都增加了。如果只是自己对有裂缝的梁配筋,那计算书怎么写?

请指教
roe07
2006年07月19日 21:13:37
2楼
没有人来回答么
回复
立青木木
2006年07月20日 02:09:53
3楼
首先梁截面选择很重要,
其次可以通过小直径钢筋等截面代换大直径钢筋,或是提高混凝土强度来控制裂缝问题。
另一个直接的方法:提高配筋率!
回复
roe07
2006年07月20日 19:29:24
4楼
按照混凝土裂缝计算的公式,也只有截面高度和钢筋面积来控制裂缝了吧
回复
gbsjl
2006年07月24日 08:18:35
5楼
加钢筋
回复
ai_believe
2006年08月27日 22:09:43
6楼
就我个人认为还是比较赞同3楼兄弟的观点!
梁裂缝的超限原因有很多,但解决的路径也有很多,一般梁裂缝的控制都有严格的规定,这个在规范中可以查到,对于不同环境,梁的裂缝控制也不一样。
但解决这个问题有好几方面的:可以提高混凝土标号,要是标号不能改变,可以加大钢筋直径或减小钢筋直径增加钢筋根数等!这个3楼的兄弟已经有讲到,至于是否加高,这个要看用在哪类建筑上,要是是住宅楼,个人认为没 这个必要,大家都知道买房者对楼房的净空要求比较的高,要是对一些公共性建筑,对层高没什么太大的要求,比如教学楼,到是可以加大梁高度。
回复
lzzzhsh
2006年09月16日 09:47:05
7楼
如果增加钢筋根数,从哪一途径可以检查该梁裂缝超限问题以解决和如何检查该梁增加钢筋后有没有超筋现象?
回复
hzr8686150
2006年10月29日 02:28:52
8楼
最有效的方法还是加梁的高度;同时也是最安全、经济的方法。正如6楼所说,梁高有限制时就.......
回复
ap0307227
2006年11月09日 22:17:38
9楼
改用高强混凝土也可以吧??
回复
huang6216
2006年11月20日 12:45:15
10楼
上面几位仁兄说的方法都行,,但我认为要针对具体工程采用不同的方法去解决.
回复
wangchzhi
2006年11月27日 13:12:41
11楼

首先看建筑类型
其次,是否可以提高梁截面高度
二,可以通过小直径钢筋等截面代换大直径钢筋,
三,提高混凝土强度来控制裂缝
四,提高截面配筋率
回复