【求助】两段母线电压来自同一电源,电压并列装置要不要安装?
shengguawu
shengguawu Lv.4
2011年09月30日 17:00:28
来自于继电保护
只看楼主

10kV部分是I母与II母通过母联相接,但I母与II母的电压都是来自总降同一台变压器110/10kV,此种情况下,在两段母线上有没有必要安装电压并列装置呢?请教高手,谢谢。

10kV部分是I母与II母通过母联相接,但I母与II母的电压都是来自总降同一台变压器110/10kV,此种情况下,在两段母线上有没有必要安装电压并列装置呢?请教高手,谢谢。
免费打赏
cnkaqi030
2011年10月12日 11:10:07
12楼
毕竟不是同一路母线了
没事
回复
dian504
2011年11月11日 19:18:05
13楼
如果I母与II母都有PT,那必须装并列装置。
回复
hare311
2012年05月29日 11:06:56
14楼
谢谢各位,学习了
回复
ppm926
2012年05月31日 10:58:13
15楼
如果中间没母联就没必要装,但有母联的话,为I段电压互感器退出运行后,通过并列装置采取II段母线电压,因测量及计量需要
回复
electricity
2013年09月04日 22:21:51
16楼
当然要装。两段母线,两个PT,一个PT只能管一段母线啊。
回复

相关推荐

APP内打开