在没有供应蒸汽以前还是很好的,可是一供应了蒸汽就变了样子,不知道应该怎样来处理?
在没有供应蒸汽以前还是很好的,可是一供应了蒸汽就变了样子,不知道应该怎样来处理?
12楼
对啊,前后少装了导向支架.可具体的导向支架如何做?那位大侠发个上来啊!
回复
13楼
两种办法1、两边倒向支架找正处理,不过图上看着离得太远,估计起不到什么作用
2、直接加固补偿器a、四向用槽钢做导向,b、外面直接用钢管做导向,补偿器在钢管里滑动
这种普通型补偿器最好不用。
回复
14楼
这个伸缩节处理得不尽我意呀!首先应考虑到伸缩节不应承重呀,
回复
15楼
导向支架没做,我觉得补偿量计算出了问题,可以安装补偿量大的伸缩节,或安装两个伸缩节.
回复
16楼
应该在两端搞个支架吧
回复
17楼
看它的第一张图是定为拉伸的!
这段管道的两端 肯定是加固定支架了! 所以补偿器压缩! 应该让他拉伸! 其一端加固定支架,一端加移动支架。就好了
回复
18楼
应该看图籍中伸缩节的安装方法,这个问题太简单了.只是安装是没有注意到的问题,必须有固定支架和导向支架才好呢
回复
19楼
安装前预伸了吗
回复
20楼
不对,应是预拉伸
回复
21楼
1、安装前预拉伸量不足(波纹节应全部有间隔)
2、规定,活动支架间距过大
3、支架的水平失控(超出坡度要求)
回复