这个伸缩节怎样处理比较好?
suntuolin
suntuolin Lv.12
2006年07月19日 15:17:12
来自于工地图片
只看楼主

在没有供应蒸汽以前还是很好的,可是一供应了蒸汽就变了样子,不知道应该怎样来处理?

在没有供应蒸汽以前还是很好的,可是一供应了蒸汽就变了样子,不知道应该怎样来处理?

1153293420143.jpg

免费打赏
suntuolin
2006年07月19日 15:19:51
2楼
这个变形的很严重
回复
zys0000
2006年07月19日 19:37:16
3楼
先将法兰内侧的螺栓松掉,伸缩节两侧的管道加滑动支架。
回复
suntuolin
2006年07月19日 20:36:06
4楼
管道的所有支架都是活动的,是不是管道的水平度有了一些误差就会出现这种情况了。
回复
zys0000
2006年07月19日 20:41:43
5楼
先将伸缩节法兰内侧的螺栓拿掉,顶住了怎么往回缩。
回复
twt_lc@co163
2006年07月20日 19:28:22
6楼
做一对导向支架 找平了以后再作
回复
jpy269
2006年07月25日 11:31:43
7楼
哈哈!本本

柔性软连接(伸缩节)的螺丝调节范围过小,没有伸缩空间

------------"管道的所有支架都是活动的",?

???

不要把前后的支架都搞成活动的.

你的支架存在活动空间,到伸缩节的位置,就变成左右的扭距力量了

水平就有一些误差会出现,



回复
lyxgliy
2006年07月25日 20:53:14
8楼
施工的时候,前后管道要找平,必须安装滑道;施工后要取掉四根穿心螺栓。
回复
goutong-niwota
2006年11月12日 21:00:35
9楼
应该是去掉螺栓吧!带着螺栓怎么伸缩啊,另外应该管道过长应加滑动支架。
回复
zhengshg1979
2006年11月13日 15:13:22
10楼
应该有固定支架阿,没有固定支架怎么补偿啊?应力过大,都顶变形了。加导向支架,中心现在都不齐了
回复
liuyihvac
2006年11月24日 13:16:53
11楼
导向支架该怎么制作呢?好像水平管道还好一些,可是竖直管道的导向支架该如何做呢?
那位大虾指点一下?