2010新规范 柱子体积配箍率 计算方法
woody_wu
woody_wu Lv.2
2011年09月29日 17:23:39
只看楼主

2010新规范 柱子体积配箍率 计算方法 三本规范 抗震规范(2010.12.01) 混凝土规范(2011.07.01) 高层混凝土规程(2011.10.01) 在计算复合箍筋的体积配箍率 计算方法,规范说明都不一样抗震规范P65页 没有提到 扣除重叠部分箍筋,在条文说明中P354提到 删除了89规范和2001规范关于复合箍应扣除重叠部分箍筋体积的规定,如何换算有待进一步研究;混凝土规范P178页 计算体积配箍率 明确规定 计算中应扣除重叠部分的箍筋体积;

2010新规范 柱子体积配箍率 计算方法 三本规范
抗震规范(2010.12.01) 混凝土规范(2011.07.01) 高层混凝土规程(2011.10.01)
在计算复合箍筋的体积配箍率 计算方法,规范说明都不一样
抗震规范P65页 没有提到 扣除重叠部分箍筋,在条文说明中P354提到 删除了89规范和2001规范关于复合箍应扣除重叠部分箍筋体积的规定,如何换算有待进一步研究;
混凝土规范P178页 计算体积配箍率 明确规定 计算中应扣除重叠部分的箍筋体积;
高层混凝土规程 P69页 计算体积配箍率 明确规定 计算中可不扣除重叠部分的箍筋体积;
三本规范 对柱 体积配箍率计算中 对重叠部分箍筋体积 是否计算 说明不一样
大家来讨论一下我们设计怎么实际来操作 就是算不是重叠部分箍筋的体积。
免费打赏
天柱
2011年09月29日 18:06:02
2楼
2010新规范
抗震规范P65页 提到不扣除重叠部分箍筋,
混凝土规范P178页 计算体积配箍率 明确规定 计算中应扣除重叠部分的箍筋体积;
高层混凝土规程 P69页 计算体积配箍率 明确规定 计算中可不扣除重叠部分的箍筋体积;

抗震规范说有待试验研究,表明不能用。

高层混凝土规程 P69页 已出更正,改与混凝土规范一致了。

还是用混凝土规范的。
回复
freyashen
2011年10月09日 10:55:21
3楼
官方更正?
回复
kutou490
2011年10月20日 22:45:42
4楼
扣除重叠部分箍筋,配箍筋会偏大一些,偏安全一些。
回复
yanglj01
2011年10月21日 13:57:11
5楼
肯定应该按照混凝土规范,扣除。请给出更正来源。
回复
天柱
2011年10月21日 14:33:02
6楼
回复
nixuebin12345
2011年10月21日 14:46:46
7楼
用混凝土规范,所有的程序都用严的方法,
剪力墙构造边缘构件取尺寸也是不按抗规的
回复
wangerdeng
2011年11月03日 11:10:09
8楼
从严执行 国民不差钱
回复
fuda204
2012年04月09日 12:01:35
9楼
哦 学习了 谢谢啊 很不错
回复
yxw531
2012年09月07日 20:12:45
10楼
学习了。体积配箍率。如果去掉重叠部分,计算很麻烦。
回复
zy1989820
2013年11月02日 11:38:49
11楼
:)学习学习 不过还是不知道计算方法