电缆沟进水怎么办(着急)
qhdgcx
qhdgcx Lv.2
2006年07月19日 11:09:04
只看楼主

我厂的电缆沟内有6000V电缆,一到下雨的时候,就进入,我估计是从底和侧壁渗水进去的,有什么好的办法吗

我厂的电缆沟内有6000V电缆,一到下雨的时候,就进入,我估计是从底和侧壁渗水进去的,有什么好的办法吗
免费打赏
canyangzi
2006年07月21日 09:29:01
12楼
适当位置排至厂区雨水井,不能重力自排的地方设集水坑用泵抽,电厂的电缆沟排水都是这么做滴。
回复
潇湘水云
2006年07月23日 08:46:22
13楼
隔50m左右在电缆沟旁设沟侧集水井(电气专业有标准图),电缆构设一定坡度至集水井,井中设根据水位自动开停的潜污泵抽水。