我厂的电缆沟内有6000V电缆,一到下雨的时候,就进入,我估计是从底和侧壁渗水进去的,有什么好的办法吗
我厂的电缆沟内有6000V电缆,一到下雨的时候,就进入,我估计是从底和侧壁渗水进去的,有什么好的办法吗
2楼
电缆沟进水是普遍存在的现象,堵不住只有疏了。
隔一段设置一个集水井,井中设根据水位自动开停的潜污泵就可以了。
如果进水量不多集水井中的泵业可以考虑采用移动式的,哪儿有水就放到哪儿抽。
回复
3楼
现在就是这样的情况,这样不行 ,如果用防水材料,封堵,平常的防水材料肯定不行,有什么新型的防水材料可以解决这个问题,另外,两层皮的问题怎么解决
回复
4楼
只要不是长时间浸泡,是可以的.
回复
5楼
同意2楼观点。
回复
6楼
看能不能把电缆沟的水接到水沟去阿。我这里一个现场就是接到排水#里去的
回复
7楼
要是下雨回灌那就是长时间浸泡了哈
回复
8楼
1.补救是每隔100M左右在电缆沟边上挖一较沟深1000的集水坑.沟底找坡,底部埋DN100短管
通入集水坑在其内装潜水污水泵抽.
2.电缆沟泡水是不行的,一旦出事不得了,尤其高压电.
回复
9楼
电缆本身应该有一定的防水功能,短时间泡水应该问题不大,你可以在沟壁上打支撑,把电缆架空,再挖集水坑,应该可以了
回复
10楼
1、做防渗 2、用泵抽 没其他很好的办法,这是个很麻烦的问题,供参考
回复
11楼
只要不是长时间浸泡.水接到排水沟去.