梁钢筋保护层应从哪里算起呢?
a19881234
a19881234 Lv.3
2011年09月29日 09:54:44
来自于建筑施工
只看楼主

主筋还是箍筋外侧?

主筋还是箍筋外侧?
免费打赏
jinyan222222
2011年10月07日 11:17:51
42楼
从主筋的外侧至结构(混凝土)外表面、
回复
love20090925
2011年10月07日 12:38:41
43楼
不会吧! 不要考虑箍筋!
回复
lk860617
2011年10月07日 15:19:01
44楼
8.2与老规范
1 混凝土保护层厚度不小于受力钢筋直径(单筋的公称直径或并筋的等效直径)的要求,是为了保证握裹层混凝土对受力钢筋的锚固。
2 从混凝土碳化、脱钝和钢筋锈蚀的耐久性角度考虑,不再以纵向受力钢筋的外缘,而以最外层钢筋(包括箍筋、构造筋、分布筋等)的外缘计算混凝土保护层厚度。因此本次修订后的保护层实际厚度比原规范实际厚度有所加大。
3 根据第3.5节对结构所处耐久性环境类别的划分,调整混凝土保护层厚度的数值。对一般情况下混凝土结构的保护层厚度稍有增加;而对恶劣环境下的保护层厚度则增幅较大。
4 简化表8.2.1的表达:根据混凝土碳化反应的差异和构件的重要性,按平面构件(板、墙、壳)及杆状构件(梁、柱、杆)分两类确定保护层厚度;表中不再列入强度等级的影响,C30及以上统一取值,C25及以下均增加5mm。
5 考虑碳化速度的影响,使用年限100年的结构,保护层厚度取1.4倍。其余措施已在第3.5节中表达,不再列出。
回复
liuhanen
2011年10月07日 16:05:54
45楼
看似个小问题,还考到很多人,今年一级建造师考试都考了的。呵呵。。。
回复
sundragon
2011年10月07日 22:40:20
46楼
46楼说的很清楚了
回复
song135610
2011年10月08日 07:31:55
47楼
03G101-1图集规定钢筋保护层为主筋外侧,11G101-1图集规定为最外侧钢筋为保护层,也就是说箍筋外侧为保护层
回复
老式手机
2011年10月08日 10:54:05
48楼
老图集保护层为受力钢筋的保护层,新图集保护层为最外侧钢筋的保护层,且当混凝土强度等级不大于C25时图集中的保护层数值应加5。
回复
lmc965743273
2011年10月08日 20:05:35
49楼
2011.09.01立项后的应该是安11G101-1的规定从箍筋外表面算起!!2011.11.0103G101-1被11G101-1代替!!
回复
lanling3168
2011年10月09日 07:56:42
50楼
谢谢楼主,我看了你的文章内容的阐述,是我明白了它们之间的关系。感谢了。
回复
xiaojidam
2011年10月09日 10:14:48
51楼
看来新规范都没好好学习啊……我刚看到时也想的是主筋
回复

相关推荐

APP内打开