梁钢筋保护层应从哪里算起呢?
a19881234
a19881234 Lv.3
2011年09月29日 09:54:44
来自于建筑施工
只看楼主

主筋还是箍筋外侧?

主筋还是箍筋外侧?
免费打赏
hzy520099
2011年10月05日 09:21:20
32楼
嘿。。能规范能不能发邮箱呢。。。。 599012370@qq.com
回复
zhouhongbing888
2011年10月05日 11:22:52
33楼
新规范说了从箍筋算起。
回复
xiaochen18
2011年10月05日 17:20:39
34楼
主筋外侧开始算
回复
tandamin
2011年10月06日 08:49:56
35楼
主筋外表面算起(详情你看一下单筋正截面受弯计算公式的有效高度h-35mm)
回复
劳大大
2011年10月06日 11:46:47
36楼
梁纵向受力钢筋外表面至混凝土外表面
回复
zqhzkn
2011年10月06日 20:00:09
37楼
有两种情况:
1、原则上从主钢筋外侧面算;
2、在梁柱交叉节点处,当柱梁外表面相平时,优先满足柱子的保护层,而梁的保护层从节点往外1m处计算保护层,梁的箍筋逐渐变宽度。(见《冶金建筑工程施工质量验收规范》YB4147—2006)
回复
bdfoxa
2011年10月06日 20:58:05
38楼
当然是主筋咯,箍筋也是有保护层的,1.5cm
回复
肖文辉
2011年10月06日 21:55:56
39楼
钢筋的保护层是指从混凝土外表面至受力钢筋外表面的距离,主要起保护钢筋免受大气锈蚀的作用,不同部位的钢筋,保护层厚度也不同
回复
fcscad
2011年10月06日 23:00:34
40楼
在今年才出来的11G101这个图集上说的是从最外侧算起(本人理解应该是箍筋吧)但是以前的规范是从主筋算起的。新规范是9月份出来的。
回复
lihongyang2010
2011年10月07日 10:25:23
41楼
受力钢筋外皮至混凝土表面的距离!
回复