梁钢筋保护层应从哪里算起呢?
a19881234
a19881234 Lv.3
2011年09月29日 09:54:44
来自于建筑施工
只看楼主

主筋还是箍筋外侧?

主筋还是箍筋外侧?
免费打赏
八袋长老
2011年10月09日 14:42:22
52楼
新规范规定是以箍筋外径算起。
回复
wangfei_608
2011年10月09日 14:46:44
53楼
主筋最外层到结构物的最外层。
回复
aqaq1968
2011年10月09日 19:39:38
54楼
新规范说了从箍筋算起
回复
hangquan
2011年10月09日 20:49:27
55楼
呵呵,54页
回复
gongpingyang
2011年10月10日 16:57:05
56楼
应从主筋外侧算起
回复
feifeily2008
2011年10月10日 20:19:15
57楼
从主筋的外侧至结构(混凝土)外表面、
回复
wlc820
2011年10月11日 20:57:32
58楼
我也在纳闷中,希望更权威的部门给出答案。
回复
wangzq8
2011年10月12日 18:05:57
59楼
8.2与老规范
1 混凝土保护层厚度不小于受力钢筋直径(单筋的公称直径或并筋的等效直径)的要求,是为了保证握裹层混凝土对受力钢筋的锚固。
2 从混凝土碳化、脱钝和钢筋锈蚀的耐久性角度考虑,不再以纵向受力钢筋的外缘,而以最外层钢筋(包括箍筋、构造筋、分布筋等)的外缘计算混凝土保护层厚度。因此本次修订后的保护层实际厚度比原规范实际厚度有所加大。
3 根据第3.5节对结构所处耐久性环境类别的划分,调整混凝土保护层厚度的数值。对一般情况下混凝土结构的保护层厚度稍有增加;而对恶劣环境下的保护层厚度则增幅较大。
4 简化表8.2.1的表达:根据混凝土碳化反应的差异和构件的重要性,按平面构件(板、墙、壳)及杆状构件(梁、柱、杆)分两类确定保护层厚度;表中不再列入强度等级的影响,C30及以上统一取值,C25及以下均增加5mm。
5 考虑碳化速度的影响,使用年限100年的结构,保护层厚度取1.4倍。其余措施已在第3.5节中表达,不再列出。
回复
kssyut
2011年10月12日 19:39:33
60楼
回复
sdliyu
2011年10月18日 09:38:23
61楼
学习学习。。。
回复

相关推荐