如图所示:图一为常用的电抗器铁芯示意图(I型铁芯叠块与E型铁芯叠块之间有空气隙);图二为常用变压器铁芯示意图(矽钢片为交叉迭装,为的是尽量减小矽钢片之间的空气隙);问题一:为什么变压器要尽量减小空气隙,而电抗器铁芯却要留有空气隙呢?问题二:电抗器能否用图二的方式交叉迭装,会有什么区别呢?问题三:反过来,变压器铁芯能否用图一所示的方式安装,会出现什么样的结果呢?
图一为常用的电抗器铁芯示意图(I型铁芯叠块与E型铁芯叠块之间有空气隙);
图二为常用变压器铁芯示意图(矽钢片为交叉迭装,为的是尽量减小矽钢片之间的空气隙);
问题一:为什么变压器要尽量减小空气隙,而电抗器铁芯却要留有空气隙呢?
问题二:电抗器能否用图二的方式交叉迭装,会有什么区别呢?
问题三:反过来,变压器铁芯能否用图一所示的方式安装,会出现什么样的结果呢?