【讨论】如果整个系统三相不平衡那么漏电开关会不会跳
f4433999
f4433999 Lv.3
2011年09月28日 14:17:06
只看楼主

如果在整个系统中 三相不平衡那么N上电流不增加 那么这时候漏电开关会不会动作

如果在整个系统中 三相不平衡那么N上电流不增加 那么这时候漏电开关会不会动作
免费打赏
lingxuct
2011年09月28日 14:55:19
2楼
漏电开关是漏电时跳,不漏电不会跳。
回复
superzhu0718
2011年09月28日 15:24:41
3楼
如果有零序保护,应该会跳的
回复
xdetect
2011年09月28日 15:29:23
4楼
建议楼主细学一下漏电开关的动作原理。
回复
qq125645264
2011年09月28日 15:32:26
5楼
即使三项不平衡,通过漏电断路器内德线圈的四条线的电流矢量和也是为零的,所以不会跳闸。
回复
chefushe
2011年09月28日 16:22:26
6楼
漏电开关动作只和通过开关线路流出.流回的电流有关.正常时它们的和为零.如果流出大于流回说明有漏电现象.开关就要跳.应与电压不平衡关系不大.
回复
caileitc19
2011年09月28日 17:35:32
7楼
同意楼上的看法
回复
wuchiqun
2011年09月28日 22:33:49
8楼

当然不动作!不论负载是阻性、感性;不论负荷大、小;不论三相对称与否;三相电流的向量和等于中性线,三相四线矢量和等于零(没有剩余电流)。
回复
欢快的
2011年09月29日 13:08:58
9楼
漏电保护和零序保护可不是一回事
回复
fatfish888
2011年09月29日 13:51:26
10楼
学习了
回复
littlesky1025
2011年09月29日 15:02:36
11楼
漏电开关的动作原理是:在一个铁芯上有两个组:一个输入电流绕组和一个输出电流绕组,当无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在第三个绕组上感应出电势,否则第三绕组上就会感应电压形成,经放大去推动执行机构,使开关跳闸。 三相不平衡当然的电流了,达到门坎值当然会跳 的。
回复

相关推荐