【讨论】如果整个系统三相不平衡那么漏电开关会不会跳
f4433999
f4433999 Lv.3
2011年09月28日 14:17:06
只看楼主

如果在整个系统中 三相不平衡那么N上电流不增加 那么这时候漏电开关会不会动作

如果在整个系统中 三相不平衡那么N上电流不增加 那么这时候漏电开关会不会动作
免费打赏
jxg2313
2011年09月29日 15:22:52
12楼
建议楼主看一下漏电保护的原理,大致是 Ia+Ib+IC不等于0时,漏电保护动作,你说不平衡,是不是这种情况,如果不是。就不会跳。自己分析!
回复
hwtxj
2011年09月29日 16:12:00
13楼


感觉这个比较有道理!
回复
wangjiafeng246
2011年09月29日 17:57:49
14楼
漏电开关动作只和通过开关线路流出.流回的电流有关.正常时它们的和为零.如果流出大于流回说明有漏电现象.开关就要跳.应与电压不平衡关系不大.
一星助理工程师



注册2010-5-4

发短消息 加为好友 当前离线 11# 大 中 小 发表于 2011-9-29 15:02 只看该作者
漏电开关的动作原理是:在一个铁芯上有两个组:一个输入电流绕组和一个输出电流绕组,当无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,



分析有道理,学习了
回复
木已成舟
2011年09月29日 20:39:29
15楼
个人认为 三相不平衡的话 漏电开关是不会动作的,只有线路漏电才会动作。建议楼主再仔细看看书
回复
wboy8759
2011年09月29日 23:26:38
16楼
漏电开关不允许PE线通过其磁回路,只对PE线中的电流有反应,也就是说只对漏电流敏感。
回复
joanh
2011年09月30日 09:36:03
17楼
漏电保护当然不会的
回复
xw8765
2011年09月30日 10:47:29
18楼
不会跳,因为N线没有电流
回复
jasonhe
2011年09月30日 14:24:47
19楼
举个简单的例子:三极开关接出3组单相负荷,当只有一组负荷处于运行状态,这个时候肯定是三相不平衡的,你说这个时候三极开关跳吗?
回复
zhangsheng526
2011年09月30日 14:35:04
20楼
不会跳闸的。
回复
xgy19816
2011年09月30日 15:24:17
21楼
看了大家说的, 学习了,
回复

相关推荐