干式变压器的运行温度
zheng0924
zheng0924 Lv.2
2006年07月18日 22:23:49
来自于变压器
只看楼主

一新建筑物,地下室干式变压器投入运行,500KVA的干式变压器一台,铭牌写运行电流为721A。现投入的运行的电流为560A,变压器的温度显示为69度,并且温度还在往上升,手动起动变压器风机把温度降了下来。现在请叫各位干式变压器的温度正常应能控制在多少度算是正常范围?

一新建筑物,地下室干式变压器投入运行,500KVA的干式变压器一台,铭牌写运行电流为721A。现投入的运行的电流为560A,变压器的温度显示为69度,并且温度还在往上升,手动起动变压器风机把温度降了下来。现在请叫各位干式变压器的温度正常应能控制在多少度算是正常范围?
免费打赏
jian_72
2006年07月20日 09:27:18
2楼
要看你的变压器的绝缘耐热等级是F还是H级。

参考:http://co.163.com/forum/content/878_402695_1.htm
回复
ztszhou
2006年07月20日 17:23:01
3楼
风机启动温度 100 ; 风机停止温度 80 ;
超温报警温度 180 ; 超温跳闸风机停止温度 190 ;
回复
jian_72
2006年07月21日 09:47:03
4楼
楼上的是什么变压器这样设置呀?H级?呵,不说清楚会让不了解的人误解的。
另外,就算是H级,其超温报警温度不应该是180吧?应该145就报警吧?180就该跳闸了。。。。。。
回复
zhang_shen_da
2006年07月21日 11:37:16
5楼

同意,一般最高不超过130度,维持在100度以下最好
回复
swg12449
2006年07月21日 14:45:17
6楼
风机启动温度 100 ; 风机停止温度 80 ;
超温报警温度 130 ; 超温跳闸风机停止温度 150 ;
回复
chengzhanguo8888
2007年09月14日 10:58:50
7楼
大家还是要看一下SG变压器是什么绝缘吧,H级的一般不会超过200°的,同意风机启动温度 100 ; 风机停止温度 80 ;
超温报警温度 130 ; 超温跳闸风机停止温度 150 ;
回复