厂区过100吨汽车,如何选雨水管及其埋深?
wxming112
wxming112 Lv.3
2011年09月28日 11:10:29
只看楼主

如题,厂区过100吨汽车,如何选雨水管及其埋深?

如题,厂区过100吨汽车,如何选雨水管及其埋深?
免费打赏
goneinwind
2011年10月12日 11:43:46
12楼
也要看看道路是什么结构形式,然后计算确定。
回复
wtgps1989
2011年10月24日 17:13:59
13楼
覆土最好在1m以上。我同事做过一个造纸厂的雨水管网。过车都在80T左右的。
不要仅满足规范的覆土0.7m 最好视实际情况而定。适当增加。
回复
wsww1234
2011年10月26日 15:54:31
14楼
关键看道路结构是否结实,道路结构设计好,用塑料管也没问题!这种情况我想覆土厚度取1.2~1.3米应该可以了,至于雨水管类型,普通的就行了,管道基础做好一点
回复
huang4500sdo
2011年10月26日 16:19:16
15楼
做到管顶覆土1.0米深就差不了吧。
验算一下。
回复
xanggang
2011年12月02日 14:49:11
16楼
最好做管槽,上面做加强盖板
回复
dsx
2011年12月05日 16:23:42
17楼
埋深要大,采用钢筋混凝土管
回复
大水牛
2011年12月05日 17:01:13
18楼
是可以进行计算的,100吨通过车轮扩散下去就小很多了,与埋深和着地车轮个数有关,具体看规范吧《给水排水工程管道结构设计规范》GB 50332-2002还有一个就是给水排水工程
回复
zhangxm
2011年12月07日 16:12:54
19楼
只要覆土超过1米,应该就没有问题了,压力会扩散的
回复
six7309
2011年12月08日 15:41:58
20楼
覆土最好大于1米,土要扞实。管底垫沙素土,根据情况加设管墩和垫层
回复
木头他哥
2012年02月13日 12:13:38
21楼
100吨啊
回复

相关推荐

APP内打开