1.能告诉图纸上的那个开关是用来干嘛的?2.为何800KVA以下的变压器使用负荷开关+熔断器,现在的负荷开关可以做到大容量的,

1.能告诉图纸上的那个开关是用来干嘛的?
2.为何800KVA以下的变压器使用负荷开关+熔断器,现在的负荷开关可以做到大容量的,

1153217597998.jpg

免费打赏
lzh197634
2006年07月18日 20:04:24
2楼
K1开关是放电用的,用于将电缆的残余电放调,K2用于更换保险是接地,保障安全用的。
回复
peter00007
2006年07月19日 11:16:46
3楼
断路器与隔离负荷开关断开后,在母线上仍有残余的电荷,人员接触到该段母线很有可能发生触电危险。K2开关就是使这段母线接地放电用的。同理,K1开关是放掉电缆上的残余电荷。
这些开关设置的最终终目的都是为了保障人员和设备的安全。
断路器与负荷开关之间的连锁,是确保断路器、负荷开关、接地刀按一定的程序操作,防止产生误操作。操作程序在开关的操作机构铭牌上都有醒目的标志。就断路器与负荷开关的关系而言,必须满足先分断路器,后分负荷开关,先合负荷开关后合断路器的程序。
传统的做法是负荷开关柜用于小容量配电,而且负荷开关在500~630KVA负荷以下使用,实际上受熔断器分断能影响,负荷开关柜(负荷开关+熔断器)最大只能带1250KVA的变压器(熔断器最大只有125A)。随着技术的发展,大容量的负荷开关应用越来越多,这个限制会逐渐消失的。
回复
zhujun_522
2006年07月19日 11:27:03
4楼
楼主完全没有必要担心这个问题
现在的柜子都有五防要求
技术已经很成熟
回复
cqy129129129
2006年07月19日 11:40:27
5楼
负荷开关加熔断器保护变压器不宜大于630kVA,且无法实现自动化
回复
tnt302@co163
2006年07月19日 13:18:17
6楼
负荷开关断开后,母线与接地开关失去电气联系,K2怎么使母线放电??
至于K1用来放电,还是有道理,但是鄙人有如下拙见:是不是接地开关挂上后,假如前断突然来电,会造成短路,从而前一级断路器分断,保护了人身安全,此乃接地开关的真正用途,请大家指教!
回复
ddstaii_003
2006年07月19日 15:28:51
7楼


K2 显然不是母线接地用的,它是更换熔断器时,人员可能接触到熔断器上桩头,因此也需要接地处理.
K1,K2是联动的.
另外说接地开关是为了短路跳断路器是很可笑的了!!那是短路事故了呀,朋友!!
实际情况是:电缆处如有倒送电现象,应该有连锁,禁止合接地开关,接地开关合不上,柜子的下门根本就打不开.
回复
ddstaii_003
2006年07月19日 15:32:32
8楼


概念性错误。负荷开关带变压器受到限制可不是熔断器的错(难道有200A的熔断器,你就能带2000KVA的变压器吗?),那是负荷开关转移电流大小限制的啊!!
回复
ddstaii_003
2006年07月19日 15:41:25
9楼


负荷开关带电动操作的多了,也有能带过流脱扣器的,怎么就无法实现配电自动化了呢?
回复
tnt302@co163
2006年07月19日 17:00:53
10楼
K1防止倒送电?哪里倒送电?具体保护方式和措施怎么样得?请 ddstaii_003兄说说清楚,好吗?
回复
ddstaii_003
2006年07月20日 11:26:29
11楼


不是防止倒送电.是假如有倒送电现象(比如变压器的高压或低压侧还有其它电源),柜子上要有禁止K1合闸的措施(可用带电显示器的接点来搞联锁).
回复