年产12万吨总氨 消防水量怎么确定?怎么计算消防水池?消防泵房如何设计?我是新手 请大家帮忙
年产12万吨总氨 消防水量怎么确定?怎么计算消防水池?消防泵房如何设计?我是新手 请大家帮忙
2楼
GB50160上有明确规定,easy。
回复
3楼
题太笼统,无法详细解答。
GB50160上有明确规定,easy。
回复
4楼
回复
5楼
参照GB50160 装置取100~120l/s +辅助装置消防用水量(见GB50016 建筑物中室内最大消防用水量+室外消防用水量)
消防水池容积=装置消防用水量x3h+辅助装置消防用水量x2h
回复