简图,不够规范!卷帘门是这样控制和配电吗?可以用动力配电箱1AP1给卷帘门供电吗?还是必须用双切电源?
简图,不够规范!
卷帘门是这样控制和配电吗?
可以用动力配电箱1AP1给卷帘门供电吗?
还是必须用双切电源?
2楼
用双切电源
回复
3楼
防火卷帘门是消防设备,应该按消防设备要求来供电,所以双电源互投箱是省不了的了
回复
4楼
防火卷帘控制图绘制的太简单了,防火卷帘在启用时,有两个行程,其中一个行程在防火卷帘
下降到1.8m或1.2m处暂停,经过一定的延时后,再向下关闭,并可以在防火卷帘两侧用手动控制
开关,因此防火卷帘与消防控制中心的连接控制线需要7根线。
回复
5楼
双电源供电
回复
6楼
看看《高层民用建筑设计防火规范》对末端双电源的规定如下:
9.1.2 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。而防火卷帘门也属于消防重要设备!
回复
7楼
应该要末端切换是吧!!!!!!!!!应该是这样,属于重要消防设备!!