讨论:车库排烟风机联动问题
axin_34
axin_34 Lv.2
2006年07月18日 13:25:48
来自于防雷减灾
只看楼主

车库内设有排烟风机,但在车库自动火灾自动报警系中一般采用感温探测器而不是感烟探测器,在这种情况下感温探测动作信号是否作为排烟风机自动联动信号依据,如果这样排烟风机启动是否及时?

车库内设有排烟风机,但在车库自动火灾自动报警系中一般采用感温探测器而不是感烟探测器,在这种情况下感温探测动作信号是否作为排烟风机自动联动信号依据,如果这样排烟风机启动是否及时?
免费打赏
axin_34
2006年07月18日 17:27:47
2楼
本人认为有排烟系统的车库应设低灵敏度的感烟探测器而不能只设感温探测器
回复
lipingping0927
2006年07月20日 15:14:04
3楼
感温探测器不是先将报警报回中心,再有逻辑报警启动(自动)风机吗?可是停止风机,出了系统初式化,能不能用别的方式,非人手动,怎么办呢?
回复
sm942
2006年07月26日 11:46:55
4楼
怎么设计上不是要求排烟风机必须有手动控制么?控制盘远程控制了还一定要自动么?