12楼
送风温度也会有所下降?什么原因降低了呢?给出解释!
回复
13楼
Q=(hr-hs)*M
Q为冷负荷,hr为送风状态点焓值,hs为回风状态点焓值,M为空气质量流量
当空气质量流量不变的时候,Q不变的情况下,hr降低了,hs当然也就降低了,Q变大的时候更甚。。。。。
回复
14楼
同意二楼的说法,室内机的回风口有感温sensor,感知温度后传给室内机的PCB,在通过PCB将信号传给遥控器。我是这么理解的。
回复
15楼
遥控器一般来说可以显示出两种温度,一是回风温度,二是设定温度。对于一般非变频的空调机,当设定温度比回风温度低的时候,压缩机运转,直到回风温度与设定温度有+-0.5的温差时,压缩机停转;3分钟后,当室内温度(回风温度)高于设定值时,压缩机恢复运转。但是如果采用变频空调机,晴空就不一样了
回复
16楼
这应该是按照不同的地方,它的室内温度也有不同的调法,
虽然我是学这的但是我也说不准。
回复
17楼
一般来说家用空调 遥控控制的是:回风温度, 空调的出风口有个电子控制板 连接感温包,感应到的温度 传给遥控器
回复
18楼
学习中,谢谢各位
回复
19楼
看了半天大家的讨论,反而不明白了,基础知识大少,看来要加强学习了!
回复
20楼
严重不同意!
你能肯定Q不变化?
当回风温度下降,必然引起换热效率下降,(工质的蒸发温度机会没有变化),那么Q一定会变化!而且下降!
所以说,当回风温度降低后,送风温度随着遥控器设定的温度会有所下降,即出风温度会降低一些,但有个界限!因为工质的蒸发温度相对比较恒定!
回复
21楼
怎么用遥控器测盘管温度呢?请教!
回复