选择吊顶式空调器遇到的问题
ljllg3860
ljllg3860 Lv.2
2006年07月18日 11:31:51
来自于中央空调
只看楼主

吊顶式空调器有新风工况和回风工况,冷量的选择以哪个为准呢?比如说4000风量的吊顶式空调器,它的新风工况参数为:ZKD04-JX 风量:4000M3/H,额定冷量为57.9KW 它的回风工况为:ZKD04-JT 风量:4000M3/H,额定冷量为26.3KW 比如说某个服装厂的风量需要64000风量,那么需要选择16台4000风量的机器,那么它的冷量是新风工况下的为准还是回风工况下的?是57.9KW*16还是26.3*16呢

吊顶式空调器有新风工况和回风工况,冷量的选择以哪个为准呢?比如说4000风量的吊顶式空调器,它的新风工况参数为:ZKD04-JX 风量:4000M3/H,额定冷量为57.9KW 它的回风工况为:ZKD04-JT 风量:4000M3/H,额定冷量为26.3KW
比如说某个服装厂的风量需要64000风量,那么需要选择16台4000风量的机器,那么它的冷量是新风工况下的为准还是回风工况下的?是57.9KW*16还是26.3*16呢
免费打赏
农民不懂高压电
2006年07月18日 12:25:04
2楼
以你设计的进风状态为准.
如果是全回风,则为室内设计参数.
如果是全新风,则为室外新风参数.
如果是室内回风+新风,则为混风点参数.
回复
tkdy2002
2006年07月18日 16:36:45
3楼
混合点参数怎么求啊?
厂家一般没提供啊
回复
nky6666
2006年07月18日 23:50:53
4楼
看空调课本