讨论:手术室空气净化工程.在冬季,室外干球温度低于0度甚至更低的情况下,新风预热到多少度合适?分两种情况,做值班风机和你做值班风机.
讨论:手术室空气净化工程.在冬季,室外干球温度低于0度甚至更低的情况下,新风预热到多少度合适?分两种情况,做值班风机和你做值班风机.
2楼
我的处理是:做值班风机时,新风预热到18~20度
不做值班风机时, 新风预热到不得低于5度.
请前辈指点!
回复
3楼
只是预热?还是预热后再用盘管加热?
你要考虑到在冬季20度的风吹到人体是什么感觉?
回复
4楼
所以是分两种情况的:这个新风不用做值班风量的话,预热只是为了不让盘管在冬季冻裂的;
这个新风用做值班风量的话,就考虑到手术室设计的温度了啊,设计的是24度,我预热到20 度,通过管道的温升能达到24度的.
想请前辈们指点!
丹丹88:值班的时候预热到24度更好点吧,管道温升能温升到24度吗?测试过吗?
回复