大家讨论下,这种空调回风和通风合用在一起设计有什么弊端?详见附件

大家讨论下,这种空调回风和通风合用在一起设计有什么弊端?详见附件

JKX7A)@}EH7U0~AFO7QXG%1.jpg

免费打赏
snail_yin
2011年09月27日 17:24:56
2楼
1.这种系统应该在排风机的吸入口设置电动阀门,与排风机的开启连锁。避免排风机停止运行时,回风管道也从室外吸入新风。
2.排风系统与空气处理机组风机处于并联运行状态,风机工况会有一定影响,调试的难度较大,对于全空气变风量系统尤其如此。
回复
yangwei0420030141
2011年09月28日 10:28:43
3楼
风平衡很难调吧。
回复
zhongwenxunshen
2011年09月28日 12:40:32
4楼
俺也感觉平衡比较困难,
回复
wjxy4655
2011年09月28日 16:59:43
5楼
我觉得这个系统没问题,平衡应该也不困难。
回复
xcool526
2011年09月29日 09:44:14
6楼
如果控制阀设置得当,系统没问题,更谈不上不好,要理解设计人员的意图。
回复
hanzongrun
2011年09月29日 10:12:23
7楼
好处是在回风总管上排风,可以很好的控制新风比。缺点一是要在排风管上加单向止回阀防止空气倒流,二是自动控制要做到排风机和排风管段的电动调节阀要和送风空调联动。最初调试可能复杂点,但是运行该没什么。
回复
暖通张天师
2011年09月29日 12:27:51
8楼
楼主这个图纸是什么建筑呢 可以不可以把你的图 以附近形式传上来 看看呢
回复
鼎正阿景
2011年09月29日 17:23:50
9楼
主要是控制问题,做好了应该可以。
回复
jlwangyang
2011年09月30日 17:41:57
10楼
比较支持沙发的看法,设置电动阀与风机联动,止回阀不是很确定
回复
adingkgb
2011年09月30日 21:21:13
11楼
如果是定风量系统(必须是双风机系统),回排风合用,),设置回风阀和排风阀(自控上保证回排风阀互补联动,实现总风量平衡)。风机安装于回风阀和排风阀的连接处之前,根据风阀的调节,风机即能做回风机也能做排风机
这样的系统应该说还是比较成熟的,如果不涉及到运行时变风量的话,那么系统调试并不困难(淡然只是一般的舒适性要求)