输电线结构中,串联电容,并联电感的作用与原理?长距离输电线常常装设串联电容补偿装置以缩短其电气距离。请高人指点一下此外,为了补偿线路分布电容的影响,以防止过电压和发电机的自励磁,长距离输电线还常常装设并联电抗补偿装置。解释一下原理,谢谢了
输电线结构中,串联电容,并联电感的作用与原理?
长距离输电线常常装设串联电容补偿装置以缩短其电气距离。请高人指点一下
此外,为了补偿线路分布电容的影响,以防止过电压和发电机的自励磁,长距离输电线还常常装设并联电抗补偿装置。解释一下原理,谢谢了
2楼
输电线路既能产生无功功率(由于分布电容)又消耗无功功率(由于串联阻抗)。当沿线路传送某一固定有功功率,线路上的这两种无功功率适能相互平衡时,这个有功功率、叫做线路的“自然功率”或“波阻抗功率”,因为相当于在线路末端接入了一个线路波阻抗值的负荷一样。若传输的有功功率低于此值。线路将向系统送出无功功率;而高于此值时,则将吸收系统的无功功率。
由于超高压线路产生的无功功串很大,特别对于较长线路,补偿线路的分布电容效应,是一个十分重要的问题。
并联电容补偿是目前应用最广泛的一种调压方式.可永久连接或用断路器连接至系统某些节点上。当系统无功不足时,补偿装置要尽量装在无功负荷的中心,做到无功功率就地平衡。通常小容量的、分散的、或用户的无功补偿采用电容器;而大容量的、系统中枢点的无功补偿则采用调相机或兼用调相机和电容器。
并联电容补偿与串联电容补偿相比,在调压方面,串联电容补偿比并联电容补偿的调压性能为好。这是由于与并联补偿相反,串联补偿的容量将随无功负荷的增、减而增减。在降低网损及提高用户的功率因数等方面,并联电容补偿要比串联电容补偿优越得多。因为并联补偿降低了线路上的无功输送容量,而串联电容补偿基本上末改变输电线路上的无功输送容量。此外,串联补偿会产生铁磁谐振和自励磁等许多异常规象。
并联电抗器调压主要用在超高压(330kV及以上)系统的线路上,将它并联在线路末端或中间吸收线路上的充电电功率,以防止超高压系统长线路在空载充电或轻负荷时的末端电压升高。
回复
3楼
还是一头雾水啊,这位大哥能具体一点回答我的问题么?
回复
4楼
后一个问题lhdlgmz回答的还是比较清楚的
前一个问题
超高压远距输电线路通常可以用串联电容器和并联电抗补偿线路参数,
串联电容器相当于减少了线路的单位长度的电抗,
并联电抗器相当于减少了线路档位长度的并联电纳,
是线路的等效传播系数大大减少了从而使线路波长增加,
相对于波长来说就是缩短了线路的长度
其实你这些问题最好找本电力系统分析的术看一下
一般书上说的会比较详细
回复
5楼
好的,谢谢两位大哥了,也谢谢斑竹的支持!