只看楼主

设计个车间,但是电源离车间太远,有300米左右,380V供电,只是照明和插座,设备容量不考虑。这个电压降,怎么算啊?看了半天常用数据3-7(15页),看不懂。求教

设计个车间,但是电源离车间太远,有300米左右,380V供电,只是照明和插座,设备容量不考虑。
这个电压降,怎么算啊?看了半天常用数据3-7(15页),看不懂。
求教
免费打赏
zhenrar
2011年09月28日 22:31:32
12楼
ΔU=(PR+QX)/U
回复
areyouperson001
2011年09月28日 23:12:00
13楼
查国家建筑标准设计图集04DX101-1,三相380V的电压损失,按表计算。

[ 本帖最后由 areyouperson001 于 2011-9-28 23:13 编辑 ]
回复
wuchiqun
2011年09月29日 08:04:19
14楼

60000/350=171。选LGJ-150—185mm2的裸导线可满足要求。理论计算当选171mm2裸铝线用电压降7% 选150时电压降大于7% 选185时电压降小于7%
回复
wuchiqun
2011年09月29日 08:13:07
15楼

是架空铝导线三相四线。如果铜线系数83 是电工手册来的,二十多年了,记不起来那本来的。
回复
cwzyyy
2011年09月29日 09:28:43
16楼
我给楼主算了下,200KW得用185的铜线电缆,三相还要做平衡,在300米的传输距离下185的电缆带200KW的负荷压降是21V。如果拿规范来说还不符合小于5%.
回复
yuexingyufs
2011年09月29日 13:37:42
17楼
参见设计手册 不过厂房灯具的话对电压要求还是得考虑的
回复
qdhtxm
2011年09月29日 15:47:22
18楼
开玩笑吧 185的铜芯电缆 你怎么算的 公式呢 别乱说 误人子弟
回复
qdhtxm
2011年09月29日 15:59:23
19楼
线路压降计算公式:△U%=(P*L)/(A*S)
P:线路负荷
L:线路长度
A:材质系数(好象铜线是77,铝线是46吧,这个很久没用,忘记了)
S:电缆截面

刚才回帖忘了加公式了 前面13 14搂的都是用这个公式
还有一个公式就是:△U=(P*R+Q*X)/U (P有功功率,Q无功功率,R电阻,X电抗)
回复
wangjiafeng246
2011年09月29日 18:02:43
20楼
赞同楼上的意见!
回复
wuchiqun
2011年09月29日 19:45:56
21楼

赞同20楼!补充一下;A值 三相四线铜83 铝50 主要考虑铰,导线长度大于实际长度(实际距离100M而导线+弧度+铰大于100M)。
其次低压计算电压降感抗X可以不考虑(因为300m才0.08欧姆左右)。
回复