300多米380V的电压降应该怎么计算
互鲁娃
互鲁娃 Lv.4
2011年09月27日 10:10:19
只看楼主

设计个车间,但是电源离车间太远,有300米左右,380V供电,只是照明和插座,设备容量不考虑。这个电压降,怎么算啊?看了半天常用数据3-7(15页),看不懂。求教

设计个车间,但是电源离车间太远,有300米左右,380V供电,只是照明和插座,设备容量不考虑。
这个电压降,怎么算啊?看了半天常用数据3-7(15页),看不懂。
求教
免费打赏
wuchiqun
2011年09月27日 12:32:02
2楼

没负荷(容量)那不存在电压降!有负荷才有电压损失。
回复
lingxuct
2011年09月27日 12:34:42
3楼
支持楼上!

提问题要有根据,负荷不考虑的说法完全不对路!!!
回复
wuchiqun
2011年09月27日 12:39:28
4楼

首先确定负荷电流A、负荷距离L=300M、电压U=380V、导线截面S及电阻R。才可计算末端电压损失。
回复
chefushe
2011年09月27日 12:53:37
5楼
没有设备容量是不能确定合适的电缆线经的.
回复
ydyang00
2011年09月27日 13:36:31
6楼
多抽点时间自己好好研究一下设计手册,然后再结合别人的图纸体会体会。
回复
互鲁娃
2011年09月27日 14:55:13
7楼
负荷大概有200KW,怎么算呢?
回复
wuchiqun
2011年09月27日 22:18:07
8楼

负荷距=300m*200=60000 选架空钢芯铝铰导线,按7%电压损失=7*50(铝线系数)=350 60000/350=171。选LGJ-150—185mm2的裸导线可满足要求。
回复
tflash
2011年09月28日 10:12:45
9楼
楼主问的是压降,你还要计算出损失了多少电压。
回复
老貓
2011年09月28日 15:18:33
10楼
负荷距=300m*200=60000 选架空钢芯铝铰导线,按7%电压损失=7*50(铝线系数)=350 60000/350=171。选LGJ-150—185mm2的裸导线可满足要求。
回复
互鲁娃
2011年09月28日 15:43:26
11楼
铝线系数是电阻系数,还是什么系数?这个系数在哪查?
回复