哪来的空气
chqil2005
chqil2005 Lv.2
2006年07月18日 00:08:11
只看楼主

我是一个靠虹吸的水厂,可建成到现在就一直没有正常工作过好长的时间,最多时有一个月,有时是几天时间就没有水压了。这时就只好重新用电动机送水,排出管子里的空气。只有这样才能让我的水厂正常供水,但过不了几天,又没有水压了,这样反反复复运行了几年了,好辛苦啊。 实际我的水厂和供水的用户落差有70米的样子,中间的最高点和水池的高度相差也不过一米的样子,(原因是我是从水渠里预埋的pe水管,农业用水都能从水渠里流出去,只不过我平时很少有放水时的水平高度,所以也说一米的落差)但始终还是放不出去水的样子。我也找了很多的原因:是不是管道漏气?用打气泵试过了管道完全是密不透气的。

实际从水池段到中间最高点这段总长大约就是1400米,最高点到用户段是2500米,落差大约是70米。
为什么就不得行,不能正常利用虹吸的道理呢??
请各位大侠支招啊!
免费打赏
molv
2006年07月18日 00:48:18
2楼
我猜想:
1、管线最高点应该装有排气阀,排气阀或管件漏气;
2、水量很小时,溶解的空气析出,慢慢浮至最高点;
3、用水高峰时进口流速过大,吸入空气;
4、…………
回复

相关推荐